请问各位,低压母线的热稳定怎么校验啊?
小宇123
小宇123 Lv.11
2014年11月18日 18:52:54
只看楼主

低压柜的母排选择需要校验热稳定吗,怎么校验啊?我看低压配电设计规范上好像只有电缆的

低压柜的母排选择需要校验热稳定吗,怎么校验啊?我看低压配电设计规范上好像只有电缆的
免费打赏
ak8484
2014年11月21日 15:23:38
12楼
很早的时候做毕业设计时,做过母排动稳定,和热稳定的计算,这在一本教科书里有,记得好像是计算母排规定时间内的短路发热量不能超过规定值。具体的值国家有规定,但是再多也记不住了
回复
llu608
2014年11月22日 00:21:22
13楼
lijun2005321 发表于 2014-11-21 14:45 对头,请问你知道算法吗横截面积大于一定值就可以了,我用WPS花了10分钟打了这个公式,复制不上,书上都有的,如果你找不到,我抽个空传上去
回复
小宇123
2014年11月24日 09:39:44
14楼
llu608 发表于 2014-11-22 00:21 横截面积大于一定值就可以了,我用WPS花了10分钟打了这个公式,复制不上,书上都有的,如果你找不到,我抽 …Smin≥√Qt*1000/c ,是这个公式吗
回复
hanzhg54
2014年11月24日 10:08:40
15楼
满足电流要求的热稳定都没有问题,不必计算。
发生短路故障后在断路器跳开之前铜排会破坏吗?不会,如果顺坏了,就是断路器选错了。
所以说选好断路器更重要,其次是母线连接处的搭界面积。
回复
fitman
2014年11月24日 10:17:01
16楼
母排的热稳定是一定过的,不信用上面的公式,按最劣条件算一下。
母排要校验的是动稳定。但这与柜体的结构有关,由厂家的型式试验所检验,与设计人员无关系。
回复
醉了的兔
2015年08月24日 16:24:41
17楼
学习了,:lol
我在哪本书上确实看到过这个公式,只是记不起了
回复
gqk66555
2015年08月25日 10:51:07
18楼
llu608 发表于 2014-11-21 12:58
图表是图表,楼主是想看到一种算法

对头,请问你知道算法吗
回复
a1126203274
2016年06月08日 13:20:37
19楼
说白了 选择铜排的两个原则:1.载流量是否满足;2.铜排的热稳定性是否满足(说白了就是在发生短路电流时,断路器未切断之前铜排是否能够因发热破坏。公式就是楼上的公式,注意:这里算的时间最好以最长的t=0.2S算),至于动稳定性:是要考虑到支柱绝缘子的距离等 也是套公式! 我是做电力设计的 有私活可以找我!
回复
lsy135511
2016年06月21日 22:59:48
20楼
使用母线短路电流和母线保护开关的动作时间来计算。
回复

相关推荐

APP内打开