请问各位,低压母线的热稳定怎么校验啊?
小宇123
小宇123 Lv.11
2014年11月18日 18:52:54
只看楼主

低压柜的母排选择需要校验热稳定吗,怎么校验啊?我看低压配电设计规范上好像只有电缆的

低压柜的母排选择需要校验热稳定吗,怎么校验啊?我看低压配电设计规范上好像只有电缆的
免费打赏
云飘飘
2014年11月19日 06:34:26
2楼
低压按照按照图集选择,一般都能满足要求。
回复
xinye10
2014年11月19日 09:12:11
3楼
根据经验:低压电压小,负荷电流大,一般按照载流量来选取导体都满足热稳定要求;因此一般不需要校验。
回复
小宇123
2014年11月19日 10:05:07
4楼
云飘飘 发表于 2014-11-19 06:34 低压按照按照图集选择,一般都能满足要求。谢谢你的回答,双台变压器和单台变压器选择母排一样吗?我们这里有的设计院选择低压母排时,双台变压器的排比单台的大很多,比如800的变压器单台的 TMY-3X(80X10)+(60X6),双台的TMY-3*2(63*10)+63*10,他们说原因是双台的变压器电流大,需要的截面大,对不对啊?
回复
小宇123
2014年11月19日 14:47:51
5楼
lijun2005321 发表于 2014-11-19 10:05 谢谢你的回答,双台变压器和单台变压器选择母排一样吗?我们这里有的设计院选择低压母排时,双台变压器的 …我也不明白啊,不知道他们为什么选的那么大
回复
lesonlee
2014年11月21日 11:50:52
6楼
lijun2005321 发表于 2014-11-19 10:05 谢谢你的回答,双台变压器和单台变压器选择母排一样吗?我们这里有的设计院选择低压母排时,双台变压器的 …個人觀念~僅供參考~一般由盤體設備商依規範(GB/IEC/IEEE)做母排溫昇試驗以通過品質要求~然今華人世界多以某設備商提供之母排能耐為設計參考依據~一般雙排因熱源在併排面之散熱降低~另則分流不盡相同之疑慮~故會有些要求截面放大之考量~希望能對您有所幫助~
回复
engineershao
2014年11月21日 12:31:19
7楼
可以根据图集或者技术措施的附表来选,肯定是没问题的。
回复
llu608
2014年11月21日 12:58:55
8楼
图表是图表,楼主是想看到一种算法
回复
小宇123
2014年11月21日 14:45:44
9楼
llu608 发表于 2014-11-21 12:58 图表是图表,楼主是想看到一种算法对头,请问你知道算法吗
回复
小宇123
2014年11月21日 14:48:32
10楼
lesonlee 发表于 2014-11-21 11:50 個人觀念~僅供參考~一般由盤體設備商依規範(GB/IEC/IEEE)做母排溫昇試驗以通過品質要求~O(∩_∩)O谢谢啊
回复
ak8484
2014年11月21日 15:16:24
11楼
好像从来没听说过母排热稳定要效验,一般都是根据手册上的母排载流量选择合适的母排就可以了。另外两个变压器并联就相当于连个电源并联,电流肯定要大,所以用双根母排,这很好理解啊。为什莫想不明白呢
回复

相关推荐

APP内打开