看不懂1.系统图中 "首层大堂~六层电梯前室照明" 标明的是WL1回路 BVV-3X2.5 的线 这里没用地线,不知合不合理,又或者说BVV可以代替BVR作为地线?看不懂2."事故时强制接通线" 只用了一条BVV-2.5 这也太强了吧 不用成回路都可以?看不懂3.楼梯平面图中开关为一位单控开关,但却连上了应急吸顶灯和红外感应吸顶灯.这样应急灯不是会随着红外感应灯经常明灭而寿命减短,到时真要"应急"时能不能应急呢?
看不懂1.系统图中 "首层大堂~六层电梯前室照明" 标明的是WL1回路 BVV-3X2.5 的线 这里没用地线,不知合不合理,又或者说BVV可以代替BVR作为地线?
看不懂2."事故时强制接通线" 只用了一条BVV-2.5 这也太强了吧 不用成回路都可以?
看不懂3.楼梯平面图中开关为一位单控开关,但却连上了应急吸顶灯和红外感应吸顶灯.这样应急灯不是会随着红外感应灯经常明灭而寿命减短,到时真要"应急"时能不能应急呢?
看不懂4.电梯前室平面图中,一个普通一位单控开关控制五只灯(四支红外感应吸顶灯,一只应急吸顶灯).也许是我太孤陋寡闻了,红外感应吸顶灯好像用普通的开关是起不了感应作用的吧?
看不懂5. 此图纸是有甲级设计证书的设计院出的图
64楼
图纸没问题
回复
65楼
是有些看不懂
回复
66楼
学习中!
回复
67楼
1和2给你张接线图纸看看就能明白了
3和4应急灯是受控制的,不影响其寿命。红外感应灯是不受控的
5、看不懂你啥意思。呵呵
回复
68楼
或者是这种接法
回复
69楼
4楼的朋友,我也是做水电工程的 ,能不能告诉我你的qq号码啊??我的qq号码25659908。希望我们能成为朋友。
回复
70楼
基本不上QQ,邮箱地址:zsl@dm-club.com.cn.有什么事可以直接在这儿发贴,板油都会回答的
回复
71楼
我将应急照明强启的原理图CAD版本发上来,希望对大家有帮助。
回复
72楼
设计出图应该辅以必要文字说明,设计出图太粗造成技术问题路见不鲜,不能很好的指导施工不能作为好的作品