本项目消防审核意见:如何应对,谢谢
yangyongwu
yangyongwu Lv.7
2014年11月18日 10:53:14
来自于建筑规范
只看楼主

1.本审核意见要求所有防火门尺寸控制在:宽度1023、2123,高度2300内,但本项目部分大厅门高度有3M,宽度2500,现如何按要求整改!———是宴会厅的出入门,有六扇门,设计为双道双向开启门,现要求按审核尺寸变更,并改为单向2.请问消防卷帘可作为安全出口通道使用吗?——本项目一个餐厅面积300平方米,其中一个通往消防楼梯的直接出口,另一个入口是消防卷帘3.如下图:消防电梯前室门要取消一道,查了消防规范,也没有见有什么说明?

1.本审核意见要求所有防火门尺寸控制在:宽度1023、2123,高度2300内,但本项目部分大厅门高度有3M,宽度2500,现如何按要求整改!
———是宴会厅的出入门,有六扇门,设计为双道双向开启门,现要求按审核尺寸变更,并改为单向

2.请问消防卷帘可作为安全出口通道使用吗?——本项目一个餐厅面积300平方米,其中一个通往消防楼梯的直接出口,另一个入口是消防卷帘

3.如下图:消防电梯前室门要取消一道,查了消防规范,也没有见有什么说明?





QQ图片20141118105136.jpg

免费打赏
韬光养晦572
2014年11月18日 13:42:13
2楼
第一条:根据《 公消评[2013]70号》和《关于重申“超大规格”防火门产品质量认证管理措施的通知》防火门尺寸可以超过2300,但是要单独进行防火门产品认证。
第二条:防火卷帘不能作为安全出口。
第三条:如果前室连接的是公共走廊或户门,则可以取消一扇防火门;如果连接的是房间,则要保留该防火门(相当于通过小走廊连接前室)
回复
yangyongwu
2014年11月18日 13:57:19
3楼
谢谢楼上的解答,谢谢!