消防水箱应储存10min的消防用水量,10min是火灾延续时间吗?
凝逸
凝逸 Lv.10
2014年11月18日 10:21:57
只看楼主

消防水箱应储存10min的消防用水量,10min是火灾延续时间吗?一栋楼的室外消防用水量是25L/s,室内消防用水量是15L/s,那么2小时的连续火灾用水量是多少?是(25+15)*2*3600吗?那算出来的事消防用水量还是水箱的水量?

消防水箱应储存10min的消防用水量,10min是火灾延续时间吗?一栋楼的室外消防用水量是25L/s,室内消防用水量是15L/s,那么2小时的连续火灾用水量是多少?是(25+15)*2*3600吗?那算出来的事消防用水量还是水箱的水量?
xieyuhangcool
2014年11月18日 11:44:19
2楼
室外的直接接市政管网,室内设消防水池。水箱那个是在消防水泵还没启动时用的,启泵需要时间所以给屋顶设消防水箱。消防水池水量15*2*3600L
回复
凝逸
2014年11月18日 13:34:23
3楼
游★侠 发表于 2014-11-18 11:44 室外的直接接市政管网,室内设消防水池。水箱那个是在消防水泵还没启动时用的,启泵需要时间所以给屋顶设消 …可是规范上说,消防用水量是室内外消防给水用水量之和啊
回复
版专攻
2014年11月18日 14:56:08
4楼
按照新的消规,已经没有10min初期火灾的概念,屋顶消防用水量按照消规规定的容积设置即可
回复
凝逸
2014年11月18日 15:30:45
5楼
版专攻 发表于 2014-11-18 14:56 按照新的消规,已经没有10min初期火灾的概念,屋顶消防用水量按照消规规定的容积设置即可不需要计算,直接取值就行了?
回复
版专攻
2014年11月18日 15:43:10
6楼
ningyi1262646406 发表于 2014-11-18 15:30 不需要计算,直接取值就行了?是,并且消规规定的消防水箱容积已经包含所有消防设施的用水量
回复
凝逸
2014年11月18日 15:51:54
7楼
版专攻 发表于 2014-11-18 15:43 是,并且消规规定的消防水箱容积已经包含所有消防设施的用水量好的!非常感谢
回复
云飘飘
2014年11月19日 06:25:57
8楼
10min是消防救火队赶过来的时间。
回复
xieyuhangcool
2014年11月19日 08:59:19
9楼
ningyi1262646406 发表于 2014-11-18 13:34 可是规范上说,消防用水量是室内外消防给水用水量之和啊不好意思,这段时间太忙了。新消规还没看。我去看看
回复
凝逸
2014年11月19日 09:53:07
10楼
游★侠 发表于 2014-11-19 08:59 不好意思,这段时间太忙了。新消规还没看。我去看看没事,很感谢你
回复
凝逸
2014年11月19日 09:54:23
11楼
云飘飘 发表于 2014-11-19 06:25 10min是消防救火队赶过来的时间。这段时间应该用的是水箱的水是吗
回复

相关推荐

APP内打开