1、附加箍筋为什么在梁端而不在根部,它的主要作用不是抗剪吗?记得悬挑的剪力是根部最大。2、为什么要在端部对纵筋进行弯折???主要作用是什么???3、为什么当l<4h的时候,可不将钢筋在端部弯下???也就是越长越不不需要弯折,这是与受力有关吗???求解答,谢谢。
1、附加箍筋为什么
在梁端而不在根部,它的主要作用不是抗剪吗?记得悬挑的剪力是根部最大。
2、为什么要在端部对纵筋进行弯折???主要作用是什么???
3、为什么当l<4h的时候,可不将钢筋在端部弯下???也就是越长越不不需要弯折,这是与受力有关吗???
求解答,谢谢。
12楼
学习了,,,
回复
13楼
由于悬臂梁剪力较大且全长承受负弯矩,“斜弯作用”及“沿筋劈裂”引起的受力状态更为不利。试验表明,在作用剪力较大的悬臂梁内,因梁全长受负弯矩作用,临界斜裂缝的倾角明显较小,因此悬臂梁的负弯矩纵向受力钢筋不宜切断,而应按弯矩图分批下弯,能够提高构件的抗剪承载力和混凝土抗裂性能,在混凝土梁的受拉区中,弯起钢筋的弯起点可设在按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面之前,但弯起钢筋与梁中心线的交点应位于不需要该钢筋的截面之外,同时弯起点与按计算充分利用该钢筋的截面之间的距离不应小于h0/2,对悬臂梁而言,这应该就是你说的端部钢筋向下弯折
回复
14楼
学习了!!!!
回复
15楼
类似于主次梁相交的关系吧,既然有附加箍筋,上部筋弯下类似于吊筋抗剪的效果