【暖通问答】施工图设计及审查常见疑难问题解析汇编(通风、空调、采暖部分)
紫安娜
紫安娜 Lv.13
2014年11月17日 13:51:42
来自于中央空调
只看楼主

(问题一)《公共建筑节能设计标准》第5.3.18条6讲“(空调)系统较大……时,应采用二次泵系统,……”。多大的空调系统算“较大”? 解析:在发达国家,由于二次泵系统节能显著,使用的比较多。而在深圳很少使用二次泵系统。究其原因,除了设计人员嫌麻烦外,就是规范没有定量的标准。参考国内外的工程,建议空调面积在20000平方米以上,空调系统就应算较大系统。 (问题二)中央空调设计概念不清楚、模糊。选用变频多联机是否应算为中央空调?



(问题一)《公共建筑节能设计标准》第5.3.18条6讲“(空调)系统较大……时,应采用二次泵系统,……”。多大的空调系统算“较大”?

解析:在发达国家,由于二次泵系统节能显著,使用的比较多。而在深圳很少使用二次泵系统。究其原因,除了设计人员嫌麻烦外,就是规范没有定量的标准。参考国内外的工程,建议空调面积在20000平方米以上,空调系统就应算较大系统。



(问题二)中央空调设计概念不清楚、模糊。选用变频多联机是否应算为中央空调?

解析:选用变频多联机及新风系统应视为中央空调,应提供逐项逐时冷负荷计算书。非中央空调系统可不提供逐项逐时冷负荷计算书。


(问题三)自备热源的公共建筑,是否要求设置热量表及室温调控装置?单一用途的多层公共建筑(比如超市),是否要求设置室温调控装置?

解析:集中采暖与空气调节系统应进行自动调节与控制,能量计量等监测与控制。《GB50189-2005》第5.5.1条



(问题四)消防控制室、计算机房等需24小时有人值班的房间,是否需设分体空调机?

解析:应该设置,并应与建筑配合室外机位置。



(问题五)室内的通风空调机房,制冷机房有消声、隔声措施,室外的机房是否也需要消声,隔声措施?

解析:应该根据GB50019-2003第9.1.7条执行,并应达到《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中要求。



(问题六)空调冷热水系统的压差旁通管管径如何选取?

解析:空调冷热水系统的压差旁通管管径宜按一台冷水机组的水流量经计算确定,一般不应小于最小一台冷水主机的出水管管径。



(问题七)空调冷却水系统的设计应注意哪些问题?

解析:空调冷却水系统的设计在《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第7·7节中已有比较详细的论述,需要注意的是:1.冷水主机、冷却水泵、和冷却塔的台数和流量应一一对应;2.冷却水泵的扬程应能满足冷却塔的进水压力要求;3.并联运行的冷却塔应设集水箱或公共连通水槽或在水塔之间设置平衡管;4.在冷却塔进、出水管上的电动阀应与所对应的冷水主机和冷却水泵连锁。 



(问题八)空调凝结水排水管道系统的设计应注意哪些问题?

解析:空调凝结水管道应按《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第6·4·18条设计。在施工图纸中,需说明管道材料及管径的选用,水封设置的位置,管道的坡向和坡度,保温材料的选型,保温材料的厚度应按防止表面结露的方法计算;应注意,凝结水水平管与立管相接处和立管低部排入排水井前均应设置水封。



(问题九)空调水系统管道的水压试验应注意哪些问题?

解析:空调水系统管道的水压试验应按《通风与管道工程施工质量验收规范》GB50243-2002第9·2·3条执行。但应注意,每个工程空调水系统(包括冷冻水系统和冷却水系统)的工作压力是不同的,所以在图纸中,需要明确系统(冷冻水系统、冷却水系统)的工作压力。


(问题十)餐厅排风可否作为厨房补风? 

解析:厨房的排风量是非常大的,因此需要一定的补风;而餐厅因为人员数量多,新风量大,为了保证适当的室内正压,也是需要一定量的排风的。如果能够合理的组织气流,使餐厅内的较低温度的排风做作为厨房的补风,不但可以节约能源,还能降低厨房内的温度,改善厨房的环境条件,因此是可行的。(宜在餐厅的排风口设置初效过滤装置;或设置空气热交换器进行间接热交换)



(问题十一)厨房计算排风量的65%通过排气罩排至室外,而由房间的全面换气排出35%;其排风量计算按操作面宽计算或炉灶排风量计算还是换气次数计算?

解析:如果已有工艺布置,则宜根据设备散热量和送排风温差,按热平衡计算排风量。



(问题十二)厨房排气罩口吸气速度一般不应小于0.5m/s,排风管内速度不应小于10m/s;排油烟部分风速按10m/s设计风管,全面换气部分风管风速宜按多大,是否按平时通风风速?全面换气部分是否需设油烟净化装置?

解析:宜按8~10m/s设计风管,是否需设油烟净化装置,应根据排风口位置是否对周围环境有影响,最好征得环保部门认可。


(问题十三)厨房热加工间补风量宜为排风量的70%左右,房间负压值不应大于5Pa。在实际通风运行时很难控制5Pa,怎样解决更好?厨房在通风设计中是否可以采用预留电量或由设备厂家解决?

解析:在排风管上安装压差调节器:厨房通风设计中是否可以预留电量,该部分工作应根据设计任务书的要求确定。要求厨房一次设计到位的,应根据灶台排风柜位置将风管接到位,如甲方委托厨具公司设计,可预留电量。


(问题十四)地下汽车库平时通风的排风量的确定
《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98)第6·3·4条规定:

解析:属于管理问题,可在设计说明中,提出使用要求。 



(问题十五)不做柴油发电机房设计时,油路系统上的阻火器安装是否一定要有相应说明?

解析:不做柴油发电机房油路系统设计时,阻火器可暂不设计,但要为后续设计提供说明,强调阻火器必须安装。



(问题十六)大空间内,有局部使用可燃气体,其事故通风如何处理?

解析:即使局部使用可燃气体,其事故通风也应按大空间体积计算排风量,建议使用小空间,并按相关规范设置事故排风系统。



(问题十七)柴油发电机房的储油间排风是否设置防爆风机?

解析:柴油挥发或泄漏的气体,属于有爆炸危险性气体,储油间的排风应采用防爆风机,储油间与发电机房共用排风系统时,风机也应采用防爆型。



(问题十八)公共建筑有可开启外窗,供过渡季节通风换气,其安全空气空调系统还要设置过渡季全新风吗?

解析:外窗可开启自然通风条件较好的公共建筑可不设置过渡季全新风。




(问题十九)送排风系统穿越各重要房间隔墙时设防火阀,房间重要与否以什么条件为依据?

解析:以房间内所放置的设备贵重价值及建筑所设防火门为依据(如展览馆、博物馆、计算机房、图书馆、档案库房等)。



(问题二十)空调用冷却塔水量该如何确定?

解析:按照《深圳市民用建筑设计技术要求与规定》第5.3.7条在配置冷水机组冷却塔时,宜按制冷主机冷却水量的1.25倍选型。



(问题二十一)施工及验收规范中的强制性条文,是否也算设计时的“强条”?审图时是否也按强制性条文对待?

解析:不属于设计时强条,审图时不按强条审查。



(问题二十二)排风系统公用管井,排风机出口设止回阀。送风系统共用管井时,送风机入口是否也应设止回阀?

解析:都应该设置。


(问题二十三)冷却塔的补水量按多少计算?

解析:补水量一般取循环水量的1.5%,公建按10小时,酒店等按24小时考虑。


(问题二十四)空调水系统中如何控制水管管径?

解析:按管道比摩阻“R”≤200P/m及流速控制。


(问题二十五)厨房的通风空调如何处理?



(问题二十六)公共建筑空调负荷计算时,是否要考虑厨房空调补风负荷及高低压配电房的空调负荷?

解析:厨房有空调温、湿度要求时(如五星级酒店)应考虑空调补风,高低压配电房的空调负荷应单独计算,不计入空调逐时负荷中。


(问题二十七)公共卫生间排风是否有明确要求?是否要和其它排风独立分开,以防污染?

解析:有条件时,最好独立分开设置,条件有限时,可在卫生间的排风支管上安装止回阀。


(问题二十八)自垂百叶送风口的安装高度有无明确规定?

解析:一般用于加压送风口的自垂百叶底标高距地0.3~0.5m,普通送风口可参见规范GB50019-2003中5.2.6条执行。


(问题二十九)某新建建筑物空调采用风机盘管水系统。将风机盘管设置于走廊内(建设方要求),如何实施?

解析:将风管把风机盘管的回风口接至室内,控制器设于室内。


(问题三十)一般百叶风口是否应有拆减系数?

解析:应该有,一般单层百叶取0.8左右,双层百叶取0.75,防雨百叶取0.5左右,具体数据应根据厂家样本规定值。



(问题三十一)《采暖通风与空气调节设计规范》4.8.17条对管道热膨胀有无统一执行标准。



(问题三十二)《采暖通风与空气调节设计规范》4.9.1条对地板采暖室温控制方式建议统一执行标准。

解析:规程JGJ142-2004/3.5.3:户内的各主要房间,宜分环路布置加热管,规程JGJ142-2004/3.5.2:共用同一集、分水器的各环路其加热管的长度宜接近,因此集配器的分环以主要房间为主,是不违反分室温度调节的。


(问题三十三)很多说明中写明“为防止地板在供暖时产生各方向的膨胀使地面出现隆起与开裂,要将地面成若干块”,但图中却不标明膨胀带的位置。

解析:应按JGJ142-2004/5.3.11,5.3.13的要求设置伸缩缝,具体做法见03K404.



(问题三十四)《地板辐射供暖技术规程》JGJ142-2004附录B.1.3规定:对于管径大或等于15MM的地暖管的壁厚不应次奥宇20mm。但实际若选PEX,PB管,公称外径为20mm时,使用条件分级为S4级,系统工作压力小于0.8Mpa时,壁厚均小于2.0mm,不符合规程要求,所以限制了PEX管、PB管的应用,所以这一条怎样执行,值得商量。

解析:进行地板辐射供暖设计时,若选PEX,PB等塑料管材按JGJ142-2004/附录B:B.1.3执行。


(问题三十五)地板辐射管管长相差太多,违反了《地板辐射供暖技术规程》JGJ142-2004/3.5.2的规定。

解析:应合理组织,使各环路长度相差不多。



(问题三十六)新风机组的噪声问题如何解决?

解析:大型的新风机应设在机房内,小型新风机组吊装在内走道或空调房间时,自燃衰减达不到室内噪声标准时,应采取在新风机组周围采取隔声措施,对不能满足噪声要求的新风机组,在送风段均应采取消声措施。




(问题三十七)《地面辐射供暖技术规程》[JGJ142-2004]中5.3.11条与《采暖通风与空气调节设计规范》中4.4.7条中,关于加热管穿过伸缩缝时,柔性套管长度不一致,应采用哪一标准。

解析:从理论上讲,上述两个标准均可,以《地面辐射供暖技术规程》[JGJ142-2004]中5.3.11条为好。(03K404的柔性套管长为400mm)。



(问题三十八)住宅厨房采暖问题:GB50096-1999和GB50386-2005中,都将此条文作为强文,应明确执行标准。

解析:设计说明中应注明设计温度,设计应保证厨房不低于15℃。如果是开放式厨房,其热负荷可分摊至餐厅的散热器。




(问题三十九)关于住宅卫生间室内设计温度的问题。

解析:《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版)6.2.2条规定卫生间在没有集中热水供应的条件下,室内设计温度不低于18℃。有洗浴器的卫生间,也可根据需要提高至25℃。GB50096-1999(2003年版)和GB50368-2005均为当前执行的标准,卫生间可采用与卧室相同标准。



(问题四十)宿舍建筑中是否执行分室温控。

解析:JGJ26-95/5.2.2要求“设计人员应考虑按户热表计量和分室控制温度的可能性”,设计尽量满足。



(问题四十一)自备热源的公共建筑是否要求设置热量表及室温调控装置。单一用途的多层公共建筑(比如超市)是否要求设置室温调控装置。

解析:热计量按GB50189-2005/5.5.12要求,室温控制见GB50189-2005/5.2.2,5.2.3的要求,并被列为2006年建设部节能检查内容。

(问题四十二)公共建筑集中采暖系统,是否必须有室温控制装置?

解析:在一些公共建筑采暖设计中,采用单管串联上供下回系统,没有考虑分室温度调节。改进办法,可以采用单管串联上供下回系统,并在立管上设置三通阀或再用带跨越管的系统。



(问题四十三)采暖及空调系统中采用异程式系统,不平衡率较大,易造成冷热不均,但规范无强制性规定,审查无权推翻设计,审查也无法把握。

解析:根据提供的水力计算的计算书可以判断。按照GB50019-2003/4.8.6;GB50189-2005/5.2.7的要求,在各分支环路上设平衡阀。



(问题四十四)规范GB50019-2003第4.9.1条,对建筑内的公共用房和公用空间应单独设置采暖系统,单独采暖系统是指户内单独系统还是从入口分?

解析:对建筑内的公共用房和公用空间应单独设置采暖系统是为了实现单独计量,整栋楼可合用带计量仪表的入口装置。




(问题四十五)高层建筑采暖分区多少层最为合适。



(问题四十六)《住宅设计规范》(GB50096-1999)(2003年版)中“第6.4.1条(强规)、第6.4.3条(强规)、第6.4.5条(强规)”在暖通专业设计图纸中很少看到明确的具体内容设计要求。

解析:第6.4.1条:多采用成品变压式风道,见建施标准图,同时应满足第6.4.3条;

第6.4.5条规定了需预留空调设备的地区,暖通专业应要求给排水专业预留冷凝水管道。



(问题四十七)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第4.3.11条,散热器前不得设置调节阀,如何掌握。

解析:楼梯间不要同其他房间公用立管,散热器前不得设置调节用的阀门,此阀门不包括立管上的关断阀。

(问题四十八)各系统试压不但指出规范中的具体条款,还应根据本项工程的工作压力提出具体检验方法。



(问题四十九)建筑物的耗热量、热负荷的基本概念,二者是否等同,有些参考书和规范也各说不一。设计单位设计采暖时说明中有写耗热量的,也有写热负荷的。




(问题五十)《采暖通风与空气调节设计规范》5.3.4条是否适用于空调系统。

解析:GB50019-2003/6.3.16有说明,适用于空调系统。



(问题五十一)有些空调水系统采用变流量系统,但没有采取相应的技术措施保证系统正常运行。





(问题五十二)有些设计中,空调机或通风机采用的功率超过了《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005/5.3.26的规定,如何处理?

解析:合理确定系统分区,降低系统的阻力损失,这样可以有效降低风机风压,减少装机电功率。消防用双速风机应慎用,原因是在低转速时,其装机容量超过上述规范规定,可以设置单独的平时用风机,以减少平时通风用功率。



(问题五十三)空气调节冷热水系统的输送能效比ER值两管制热水管道不能满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005第5.3.24条规定值,怎么办?



(问题五十四)排风兼排烟的风管风速是否以考虑平时排风为主?风速如何选取?

解析:应以平时为主选取,一般车库内用金属风管,干管取8~12米/秒。工业建筑内机械通风参见(GB50019-2003)5.8.6条选用。必须满足排烟时的风速要求。


(问题五十五)汽车库通风(排风)是否应执行“上下分层通风”之要求?

解析:设计中很多没有执行上排1/3,下排2/3,应该注意,有条件时尽量做到。



(问题五十六)对《采暖通风空调设计规范》GB50019-2003第3.1.9条文说明中未标出的场所新风量如何确定?

解析:条文说明未列出图书馆、博物馆、美术馆、展览馆、医院和公共交通等建筑的新风量,可按国家现行卫生标准中CO2的容许浓度进行计算确定。



(问题五十七)竖直排烟管道是否能用砖或混凝土风道?采取隔热措施是否能用?

解析:如果是用于排放直燃机组燃烧所产生的烟气,采用金属烟囱或钢筋混凝土烟道,应该保温隔热。如果是用于火灾时排烟,根据GB50016-2006/10.3.1条文说明2中规定:管道井壁应满足耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。



(问题五十八)空调制冷机采用地下水源热泵时,适合规模多少平方米,政策是否有要求?并且节能、总投资和运行费用合理否?

解析:采用此种方案,设计人一定要慎重,其一:应有水文物质勘察报告作依据,进行必要的投资、节约运行费用的可行性比较。目前缺少对规模控制的政策要求。




(问题五十九)空调通风管路在各大分支处或末端风管,是否均应设调节阀?

解析:应设调节阀,以利于各系统之间的平衡调节。



( 问题六十)饮食业油烟无组织排放,油烟未经处理直接排至室外,众多设计部分未考虑厨房布局或专业公司二次设计,审查无法了解二次设计内容,有关部门对此应有强制性要求。

解析:应在说明中提出油烟排放标准(GB50019-2003/5.6.20)和防火要求(GB50016-2006/10.3.13)。



(问题六十一)随着节能要求的进一步深入,新风换气机(热回收装置)应用越来越多,由于建筑布局的原因,很多时候新风口与排风口净距太小,引起二次污染(短路),如何处理?

解析:应根据污染性质拉开一定距离。普通空调通风3米以上即可。目前医院使用换气机的很多,建议送排风口距离在10米以上或错开方向布置。


(问题六十二)设计文件编制深度、内容如何控制?

解析:设计文件编制深度和图面的表达深度均按建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003版)第4.7节、第4.8节进行编制,以能满足施工需要为准。



(问题六十三)采暖系统设计管道的坡度、坡向、放气阀如何设置?

解析:采暖系统水平管应注坡度、坡向,见(GB50019-2003)4.8.18条。系统最高点、上翻弯的最高处、梁底敷设的回水干管最高处均应设排气阀。




(问题六十四)通风、空调机房、冷冻机房的隔音措施如何处理?

解析:设备用房吸声隔音措施由建筑专业来处理,暖通专业应向建筑提出要求。




( 问题六十五)空调系统在何处设置泄水阀?

解析:空调水系统在最低点设泄水阀。为检修方便,主要分支处空调供回水管始端应设泄水阀。



(问题六十六)无窗、有人活动的房间是否必须进行通风设计?

解析:应通风设计,必须满足卫生规范中对人员的新风量要求。



(问题六十七)有毒气体与普通气体的排放有何区别?

解析:有毒气体必须进行高空排放,不能对环境造成威胁,排放气体的浓度及排放高度应经当地环保部门批准。



(问题六十八)空调机的制冷量所用的“匹”是什么单位?与千瓦有无准确的换算公式?在设计中是否可以采用?

解析:常用的“匹”不是法定的制冷量单位,设计中尽量不采用,市面上所指的“一匹”空调制冷量约在2500~2800瓦之间。




(问题六十九)风机盘管选型,性能参数应按风机的哪一档选用?

解析:风机盘管选型,性能参数宜按中档选型。(若风机盘管经常处于高档运行,其噪声较高,若经常处于低档运行,则会造成不必要的浪费)。



(问题七十)冷却塔选型时,其进风湿球温度是否按夏季空调室外湿球温度选用?

解析:《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第7·7·6条冷却塔选型按:夏季空气调节室外计算湿球温度选用,如夏季的室外计算湿球温度不是所选冷却塔的铭牌温度时,则应该对冷却塔的冷却流量进行修正。



(问题七十一)风冷冷水机组、风冷整体式(分体式)空调机组及变制冷剂流量多联机选型时,风冷进风温度是否按夏季室外空调计算干球温度选用?

解析:风冷冷水机组、风冷整体式(分体式)空调机组及变制冷剂流量多联机组的室外机,原则上应设置在室外通风良好、互相之间没有气流干扰的地方,这时,室外机可按夏季室外空调计算干球温度选用;若室外机设置在通风条件较差的设备层、设备阳台等处,或室外机之间的排风气流相互干扰,则需对室外机的制冷量进行修正。



(问题七十二)空调传热系数,是否一定要与建筑节能审查表完全一致?

解析:空调围护结构负荷计算书中的传热系数应与建筑节能审查表保持一致。




(问题七十三)水泵房和变配电房的通风系统是否必须分开设置?

解析:有条件时,分开设置,条件限制时,可合用,但必须保证水泵房的风管不穿越变配电房。



(问题七十四)储油间排风可直接排到泄爆井吗?储油间排风时,是否应设补风系统?

解析:可以排到泄爆井,应设补风系统并应采取防火措施。



(问题七十五)空调机房是否可做为新风和回风的混合箱?

解析:原则上不可以。



(问题七十六)风机盘管加新风系统,新风一定要直接送到房间吗?新风管到房间隔墙处要加防火阀吗?

解析:应尽量送到房间,也可以接至送风管内。新风管穿过该房间设防火门的防火墙时,应设防火阀。


免费打赏
qq_1395235715982
2014年11月19日 17:12:16
22楼
楼主好专业啊,看过楼主好多分享的东西了
回复
qq_1395235715982
2014年11月19日 17:12:50
23楼
楼主继续加油啊,楼主辛苦了
回复
拾步
2014年11月19日 17:20:19
24楼
学习
回复
qq_1416389443049
2014年11月19日 17:33:21
25楼
各位朋友打扰了!
男性朋友如果出现尿频、尿急、尿不净、小便滴白、尿黄、泡沫多,精神萎靡、腰部酸胀、精液发黄、性功能问题,需要中医中药治疗,可以加扣扣:二九三五零四三八三五 详细咨询中医。纯中药治疗针对患者身体的体质、具体症状表现和肠胃吸收能力视情况用药。
秋冬季节寒风劲起,随着天气的不断转凉,人体交感神经兴奋性增强,使前列腺腺体收缩、腺管和血管扩张,造成慢性充血,从而使尿道内压增加,导致前列腺疾病发作或是睾丸疼痛等症状,男性朋友需要引起高度的重视。前列腺炎患者在秋冬季节一定要注意保暖防寒。
回复
王铜
2014年11月20日 08:10:20
26楼
施工图设计及审查常见疑难问题解析汇编(通风、空调、采暖部分
回复
天海之王
2014年11月20日 08:28:28
27楼

谢谢楼主,学习了。。。。
回复
er_faly
2014年11月20日 08:45:10
28楼
真的不错呵呵
回复
zjw1316189
2014年11月20日 09:32:00
29楼
谢谢楼主的分享,这种总结很好!
回复
metroengineer
2014年11月20日 09:56:24
30楼
长知识了。顶一个!参加紫安娜学习团队
回复
janezhang1014
2014年11月20日 16:53:41
31楼
规范有些模糊的地方进行了解析说明,很好,在设计时可以直接应用了,很好,谢谢~
回复

相关推荐

APP内打开