剪力墙结构怎么复线,高手回答下,谢谢
qq_1397298611464
2014年11月17日 11:36:59
来自于建筑施工
只看楼主

用铅垂仪打点,一般是不是5层左右?还有如果剪力墙结构做到了10多层以上了,以防止房子偏了,怎么样验主轴线,高手回答下。

用铅垂仪打点,一般是不是5层左右?还有如果剪力墙结构做到了10多层以上了,以防止房子偏了,怎么样验主轴线,高手回答下。
免费打赏
wangjiyiok
2014年11月17日 15:17:33
2楼
楼主非行业内吗?这个真没什么技术含量。

如果没有妨碍的话,你可以一直打到顶,这样误差最小。点有了,两点确定一条直线,轴线也就有了。

回复
圆号手
2014年11月17日 17:04:18
3楼
仪器,工具
回复
zhuwanchao2010
2014年11月17日 21:25:39
4楼
我项目就是定位复合,
回复
qq_1397298611464
2014年11月18日 15:42:25
5楼
zhuwanchao2010 发表于 2014-11-17 21:25 我项目就是定位复合,怎么定位复合,能否回答下,谢谢了。。
回复
taohuayueshan
2014年11月19日 20:02:40
7楼
第一,室内做预留洞。第二,以轴线偏移定位到上方。再倒过去就知道了!
回复
qq_1397298611464
2014年11月20日 20:11:10
8楼
taohuayueshan 发表于 2014-11-19 20:02 第一,室内做预留洞。第二,以轴线偏移定位到上方。再倒过去就知道了!这个我清楚,用仪器打出来,请问下这个最低限度是适合多少层?
回复
taohuayueshan
2014年11月20日 21:48:12
9楼
攻城师20266 发表于 2014-11-20 20:11 这个我清楚,用仪器打出来,请问下这个最低限度是适合多少层?这个根据我6个年头的施工放线经验,就是3层一复合。再就是看你的仪器误差了!以前有个28楼的,5层一复合。现在修了20楼了。都做完了,没有复合一次。照样对的!主要是人为因素,与机器。
回复
qq_1397298611464
2014年11月21日 11:35:54
10楼
taohuayueshan 发表于 2014-11-20 21:48 这个根据我6个年头的施工放线经验,就是3层一复合。再就是看你的仪器误差了!以前有个28楼的,5层一复合。 …哦,那请问你复合是怎么复合的?能不能讲清楚点,谢谢了。。
回复
小树个哥
2014年11月21日 11:47:02
11楼
在楼板上预留放线控,直接经纬仪往下打点,打到地下室
回复
qq_1397298611464
2014年11月21日 16:35:57
12楼
ilovejib 发表于 2014-11-19 10:37 楼主的帖子实在是写得太好了。文笔流畅,修辞得体,深得魏晋诸朝遗风,更将唐风宋骨发扬得入木三分,能在有 …看你说的 我都不好意思了,不过还是得谢谢你的夸奖?
回复

相关推荐