单母线分段的电容补偿问题
呼噜401
呼噜401 Lv.7
2014年11月17日 10:30:05
只看楼主

有个工程需要容量1000KVA(基本上都是电动机,基本上都是二级负荷)每段补偿300KVAR,还是每段补偿150KVAR呢?不上低压快切,就是普通的母联备自投。希望各位老师给给意见。

有个工程需要容量1000KVA(基本上都是电动机,基本上都是二级负荷)每段补偿300KVAR,还是每段补偿150KVAR呢?不上低压快切,就是普通的母联备自投。希望各位老师给给意见。
免费打赏
lingxuct
2014年11月17日 11:02:05
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-11-18 14:36 编辑

正常运行时母联是分断的,没办法,无功补偿也要分到各母线上去。

容量1000KVA(基本上都是电动机,基本上都是二级负荷)每段补偿300KVAR,还是每段补偿150KVAR呢?

先告诉电动机正常挂在系统上有多少功率(电动机的功率,不是负载功率)?
回复
fitman
2014年11月17日 11:25:41
3楼
认同楼上的说法
回复
呼噜401
2014年11月17日 12:22:45
4楼
首先谢谢版主的回答,我的说法有些问题,应该这样说,按需要系数法计算后变压器的容量1000KVA,相当于设置两台1000KVA的变压器,每台负荷率大概42%(基本上都是电动机,基本上都是二级负荷),每段补偿300KVAR,还是每段补偿150KVAR呢?不上低压快切,就是普通的母联备自投。
全补偿和半补偿的做法都见过,每段都补偿300KVAR有点浪费投资。每段补偿150KVAR当停电时,单电源供电时单靠另一段的电容补偿容量也不够啊。母联合闸的时间内,失电那段的电容器应该动作退出了。如果继续运行就得手动投入失电这段的电容器。这两种那种好呢。
有些迷茫~~~~
回复
fitman
2014年11月18日 09:17:33
5楼
楼主考虑多了。不管你计算负荷多少,最终你选择了两台1000kVA的变压器,那一定有你的考虑。同时,无功补偿就应按两台变压器的容量分别设置。如按变压器容量30%来计算,就每段母线接300kvar的补偿量。不然以后负荷增加后要赖改就麻烦了。
由于取样点不同的原因,电流切换很麻烦,除非有厂家开发出专用控制器,否则当用母联供电时,应停用一台补偿装置。
回复
呼噜401
2014年11月18日 13:46:12
6楼
谢谢fitman的回答,关于这个问题我在海川化工论坛也问了,有人是这么回答的
“每段都补偿150KVAR。如果担心母联合闸时候,该段电容器已经推掉,可以通过保护时间上下配合,一般情况下,低压很少做电容器失电跳闸的,高压的会这么做”
电容器的电流取样一般我们这边都是取自总进线开关的上端,所以我不知道如果不停用的话,怎么实现另外一段的补偿?
回复
lingxuct
2014年11月18日 14:49:05
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-11-18 15:20 编辑

根据楼上说法,低压母线上的柜子排列需要讲究,否则就会出现你所说的“靠母联供电一段会退出补偿”。

其他都没问题,失电后母联自投(或手动切换)都不是问题,电容器能自动投上(电容补偿柜不会装失压保护),问题是出在“电容器的电流取样一般我们这边都是取自总进线开关的上端”!

电流互感器应装在进线总开关(断路器)的下面,那么,进线运行时就测得总电流信号。

为了在一路进线分断母联运行时的补偿电流信号正确,故需要这样布置进线和母联:

中间为母联柜,母联柜旁紧贴二台进线柜,把补偿柜需要的电流信号的电流互感器装在水平主母排上。这样,各负荷的电流经过各自的电流互感器,就没问题了。

画个简图如下:
进线柜位置.jpg
回复
呼噜401
2014年11月18日 15:47:13
8楼
明白了,辛苦区管了~~~