补气增焓低温机组,排气温度高时,喷液冷却喷在吸气端好,还是中压补气段好,为什么
补气增焓低温机组,排气温度高时,喷液冷却喷在吸气端好,还是中压补气段好,为什么
2楼
虽然看不懂, 感觉好厉害的样子
回复
3楼
也不是很懂,还是问问昌荣老师吧
回复
4楼
在补气口较好,不影响压缩机吸气量!
回复
5楼
当然是中压不起好,看一下压焓图就知道了。
回复
6楼
中压腔补气好,压比小,在等熵过程相似的情况,温升会小一点。
回复
7楼
冷库专业知识问答找上海屹迈制冷设备有限公司张工为你解忧
回复
9楼
主要目的降低排气温度的话,用在吸气段效果明显
回复
10楼
喷在中压比较好,但是各厂家的做法不一样,根据样本接入口位置接上就行了,不用纠结。
回复
11楼
10楼正解,哪里方便就往哪里喷,吸气是压力最低的位置,喷吸气效果最明显,不过明显不明显也不好观察比较出来,还是别太纠结了,随便喷喷是个意思。
回复
12楼
中压好 1 中间补气可以提高排气量 增加制冷量 2 如果加在吸气管 会影响吸气量 而且本身还是低温机组 吸气已经很凉了 不用在冷却线圈了
回复