具体套管预埋信息见此图,有以下几个疑问咨询下各位大大1:正负0以下的剪力墙上预埋套管是否必须采用刚性防水套管(就是带翼环的)。采用普通的如消防管镀锌钢管代替是否可行。2:剪力墙上预埋的给排水套管是否需要露出墙面2-5公分。这个疑问还涉及到剪力墙上的强电电缆刚性防水套管(是否需要露出墙面2-5公分)。网络上找不到一个准确的说法,有些人说套管与墙面齐平,有些人说要露出墙面,各有各的说法,也没说明露出墙面的目的是什么。
具体套管预埋信息见此图,有以下几个疑问咨询下各位大大
1:正负0以下的剪力墙上预埋套管是否必须采用刚性防水套管(就是带翼环的)。也可以漏出墙面一点,保持以后好施工,要不要用钢套管呢,你去看看设计要求规范,也可以去找监理协调。
回复
14楼
地下室内部剪力墙部分套管应与墙面齐平,剪力墙外墙覆土部位套管突出墙面为了方面防水卷材施工,另一个原因在管道安装前,预留套管部位局部管道封堵,防止室外地下水进入室内车库。
回复
15楼
韩康 发表于 2014-11-20 11:15 地下室内部剪力墙部分套管应与墙面齐平,剪力墙外墙覆土部位套管突出墙面为了方面防水卷材施工,另一个原因 …防水卷材施工跟我们套管是否突出墙面有什么关系?
回复
16楼
有问必答1、外墙安装为刚性防水套管,两端与墙平齐,防水卷材包到套管内,避免渗水。不可以用普通的镀锌钢管,因为和混凝土接触不好。
2、电气套管两端需出墙5公分,因为内穿电缆要进桥架和电缆沟,具体做法查一下图集。
回复
17楼
套管与墙面平齐,不用出,土建的防水直接要把我们的正式管卷上。
回复
18楼
jyc5742455 发表于 2014-11-24 09:02 套管与墙面平齐,不用出,土建的防水直接要把我们的正式管卷上。防水卷材可以卷在我们套管内部,但是等地下室室外墙做了3公分厚的保温泡沫后套管就不与墙面齐平了。地下室外墙正负0以下是需要做防水卷材和保温泡沫的
回复
19楼
zyw980549140 发表于 2014-11-23 10:44 有问必答1、外墙安装为刚性防水套管,两端与墙平齐,防水卷材包到套管内,避免渗水。不可以用普通的镀锌钢管 …因为穿电缆要进桥架和电缆沟所以要在墙面两端(室内墙和室外墙)各伸出5公分,这点不明白,进桥架和电缆沟与墙面上套管是否伸出有什么关系呢!图集我找了好久没找到,您能帮忙找找看嘛
回复
20楼
学习了施工的知识,谢谢。
回复