具体套管预埋信息见此图,有以下几个疑问咨询下各位大大1:正负0以下的剪力墙上预埋套管是否必须采用刚性防水套管(就是带翼环的)。采用普通的如消防管镀锌钢管代替是否可行。2:剪力墙上预埋的给排水套管是否需要露出墙面2-5公分。这个疑问还涉及到剪力墙上的强电电缆刚性防水套管(是否需要露出墙面2-5公分)。网络上找不到一个准确的说法,有些人说套管与墙面齐平,有些人说要露出墙面,各有各的说法,也没说明露出墙面的目的是什么。
具体套管预埋信息见此图,有以下几个疑问咨询下各位大大
1:正负0以下的剪力墙上预埋套管是否必须采用刚性防水套管(就是带翼环的)。1.刚性防水套管(带翼环)
2.与墙面齐平
回复
3楼
楼上 正解,同意!
回复
4楼
首先要明确,你说的墙面的含义,是否包括以后的抹灰层,一般抹灰层有2公分。
回复
5楼
kv123 发表于 2014-11-17 11:42 首先要明确,你说的墙面的含义,是否包括以后的抹灰层,一般抹灰层有2公分。具体我不知道土建专业的正负0以下的剪力墙是否要抹灰,我估计是不会做的,因为要填土,套管在土内呢?
回复
6楼
薛家大女婿 发表于 2014-11-17 12:19 具体我不知道土建专业的正负0以下的剪力墙是否要抹灰,我估计是不会做的,因为要填土,套管在土内呢?你说的要填土的,那就不是内部剪力墙了,是地下室外墙,外面还有防水卷材,地下水位高的情况,我觉得肯定是要突出墙面的,就类似于卫生间穿楼板的做法。
回复
7楼
kv123 发表于 2014-11-17 12:43 你说的要填土的,那就不是内部剪力墙了,是地下室外墙,外面还有防水卷材,地下水位高的情况,我觉得肯定 …你说的没错,算属于地下室外墙,还需要做防水卷材的。这种情况突出墙面的目的是什么,给排水套管与强电电缆套管全部要出墙吗?
回复
8楼
薛家大女婿 发表于 2014-11-17 12:48 你说的没错,算属于地下室外墙,还需要做防水卷材的。这种情况突出墙面的目的是什么,给排水套管与强电电 …方便防水卷材的铺贴。
回复
9楼
同时也是避免在抹防水找平层时,抹灰层覆盖沥青麻丝填塞区,也避免抹灰层与管道接触。
回复
10楼
楼上的解答很精彩···
回复
11楼
与墙面齐平 突出的话在设计上会有说明
回复