关于零-地间的电压怎么消除
zhaoliang_huang
2014年11月16日 00:11:19
只看楼主

某广场电影院对电源要求较高:零-地线电压不得高于1\5伏,否则容易烧坏放映设备。电影院内配电箱不带负载时零地间电压为0\6伏,随着负载的增加零地电压越来越高。最高达3伏。地下室配电房内零排与地排之间的电压:有的变压器是0\6伏,也有的变压器0\3伏的(三相负载平衡)已做过的措施:1、电影院内现场地线重复接地。(零地间电压没变化))2、电影院三相负载调平衡,(无效果)3、更换过电缆(无效果),换台变压器供电(效果不明显)

某广场电影院对电源要求较高:零-地线电压不得高于1\5伏,否则容易烧坏放映设备。
电影院内配电箱不带负载时零地间电压为0\6伏,随着负载的增加零地电压越来越高。最高达3伏。地下室配电房内零排与地排之间的电压:有的变压器是0\6伏,也有的变压器0\3伏的(三相负载平衡)
已做过的措施:
1、电影院内现场地线重复接地。(零地间电压没变化)
)2、电影院三相负载调平衡,(无效果)
3、更换过电缆(无效果),换台变压器供电(效果不明显)
配电房变压器柜内就引出了三相五线,怀疑有两个原因导致:1\\三相负载不平衡。(零点漂移)
2\零地线间存在电阻。

求高手解答
免费打赏
易文
2014年11月19日 15:32:02
32楼
1.调整负荷,令三相平衡!
回复
qq_1395361081543
2014年11月19日 16:12:56
33楼
qx1470367056 发表于 2014-11-17 13:22 查看了“比利时巴可公司”产的“巴可数字放映机”,要求是TN-S系统。对保护线(地线)要求:数字放映机、信 …这个说法很是好,支持
回复
maomaohello
2014年11月19日 16:36:13
34楼
进来瞧瞧 学习哈
回复
华海军
2014年11月20日 00:52:02
35楼
ccc___ 发表于 2014-11-16 16:32 朋友的电脑打不出 “ 、”?你的“1.5V”要求太高了,如果要消除这个“电压”,建议把系统做成“TN-C” …赞一个!这个方法不错!
回复
wkoo000
2014年11月20日 10:13:52
36楼
在放映机的电源回路单独加一个隔离变压器应该可以
回复
gogogoguo
2014年11月22日 10:56:42
37楼
~!~学习~~
回复
bangsongyao
2014年11月24日 13:53:01
38楼
学习了,各位讨论对初学者帮助无限
回复
dqzj1999
2014年11月24日 23:07:08
39楼
接地做的不好呀,肯定是胡乱做的。可以咨询我,电话15336149711
回复
前頭山人
2014年11月25日 09:44:25
40楼
加强地网的连接。如果配电室的地网和现场的地网间电阻很小,加上零线截面积足够大,肯定没有问题的。配电室内如果规范施工,变压器处的地线和配电屏的零线连接一定是电阻足够小的。
回复
浩瀚之水
2014年11月25日 09:44:52
41楼
leedongcheng 发表于 2014-11-16 19:40 同意CCC的意见。由于你从变电所引出五芯电缆,N线由于流过正常的负载电流而产生电压降,而PE线始终保持地电 …采用四芯L123+N引至设备处重复接地后分成PE和N可有效降低共模干扰?
回复