某广场电影院对电源要求较高:零-地线电压不得高于1\5伏,否则容易烧坏放映设备。电影院内配电箱不带负载时零地间电压为0\6伏,随着负载的增加零地电压越来越高。最高达3伏。地下室配电房内零排与地排之间的电压:有的变压器是0\6伏,也有的变压器0\3伏的(三相负载平衡)已做过的措施:1、电影院内现场地线重复接地。(零地间电压没变化))2、电影院三相负载调平衡,(无效果)3、更换过电缆(无效果),换台变压器供电(效果不明显)
某广场电影院对电源要求较高:零-地线电压不得高于1\5伏,否则容易烧坏放映设备。
电影院内配电箱不带负载时零地间电压为0\6伏,随着负载的增加零地电压越来越高。最高达3伏。地下室配电房内零排与地排之间的电压:有的变压器是0\6伏,也有的变压器0\3伏的(三相负载平衡)
已做过的措施:
1、电影院内现场地线重复接地。(零地间电压没变化)
)2、电影院三相负载调平衡,(无效果)
3、更换过电缆(无效果),换台变压器供电(效果不明显)
配电房变压器柜内就引出了三相五线,怀疑有两个原因导致:1\\三相负载不平衡。(零点漂移)
2\零地线间存在电阻。
求高手解答
22楼
这是某人的帖子!
这是我们的管理者的观点!
我们大家可以讨论!
不同意别人的观点很正常,但是要讲道理,为啥不同意。
但是说别人“净出馊主意!”就是非常不合适!
因为这里是讲道理的地方,不是说脏话的地方。
那么请问我们的管理者,今后是不是不同意你的观点,就可以对着你说“净出馊主意!”呢?
回复
23楼
上面的假设就是一种比喻,即使你这位管理者,也是一位长者了,愿意别人对你说“净出馊主意!,作为一个有点素质的人,也不会对着你这么说。
所以,批评“净出馊主意!是不文明,绝不是你说的扣帽子。
我们应该在是非面前站稳立场。
回复
24楼
跟进学习了。
回复
25楼
最近准备做一个电影院 建设单位也没给我提条件说这个问题 我该怎么办
回复
26楼
不知道零地电压的依据是什么,设备厂家要求的?
回复
27楼
PE线就是保护线,和N线之间有电压是正常的啊
回复
28楼
qx1470367056 发表于 2014-11-17 13:22 查看了“比利时巴可公司”产的“巴可数字放映机”,要求是TN-S系统。对保护线(地线)要求:数字放映机、信 …很是学习.
回复
29楼
三相电压不平衡,用隔离变压器得到的三相电压还是不平衡的,要降低中性线到地的电压,还是应该:1、合理分配负荷。2、加大中性线截面,降低负载至电源中性线接地点的电压。
回复
30楼
yangjiyuzcdq 发表于 2014-11-19 11:26 三相电压不平衡,用隔离变压器得到的三相电压还是不平衡的,要降低中性线到地的电压,还是应该:1、合理分配 …那不是隔离变压器。
回复
31楼
学习了。。{:2_78:}
回复