直埋热水管道还需要设补偿器和固定支架吗?
shimiao74
shimiao74 Lv.3
2014年11月14日 19:56:36
来自于采暖供热
只看楼主

规范 城镇供热管网设计规范8.4.8和技术措施2009第47页明确要求说:“直埋热水管道宜采用 无补偿的敷设方式‘。可是我 查了一下别人出的图纸基本都是补偿器和固定支架,到底应该考虑室外直埋热水管网的补偿呢?

规范 城镇供热管网设计规范8.4.8和技术措施2009第47页明确要求说:“直埋热水管道宜采用 无补偿的敷设方式‘。可是我 查了一下别人出的图纸基本都是补偿器和固定支架,到底应该考虑室外直埋热水管网的补偿呢?
免费打赏
song15157
2016年08月02日 17:16:10
12楼
十分感谢十分感谢十分感谢
回复
子潆
2016年12月20日 11:49:07
13楼
学习了
回复
co1480902481351
2016年12月20日 14:29:59
14楼
中国或许成为最大赢家
回复
zhaoyangyue
2016年12月21日 16:27:11
15楼
美元自然补偿的情况下,都需要设置固定支架或者补偿器的
回复
co1484528479503
2017年01月16日 15:16:32
16楼
很不错的,学习到知识
回复
勇敢之心
2017年02月04日 12:07:33
17楼
非常感谢分享
回复
暖通夲夲
2017年08月30日 17:24:00
18楼
无补偿直埋不是说一个固定支架和补偿器都没有,只是直管段和可利用的弯头补偿用自然补偿。像三通等需要限制位移的地方如果计算的位移量偏大,还是需要加固定支架和补偿器的

确实是这样的!!!
回复
曲行者
2017年08月31日 17:11:32
19楼
十分感谢十分感谢十分感谢
回复
hicat
2017年09月01日 09:46:14
20楼
感谢楼主的无私
回复

相关推荐

APP内打开