真心求助,电缆井深度超8米?
双鱼座
双鱼座 Lv.11
2014年11月14日 11:30:06
只看楼主

本帖最后由 双鱼座 于 2014-11-14 11:32 编辑 最近做了一个市政道路工程,主干路18孔10KV电缆,但是电缆要过一个涵洞,涵洞顶部覆土只有10公分厚,电缆从涵洞顶部穿过是不可能的了只有用电缆井从涵洞底部穿过,但是涵洞就有接近5米深度,在加上两边的挡墙那么电缆井就有7米的深度了,请问各位电缆井深8米的有吗?如果有怎么做法,底部的排水怎么排,施工是否有难度?附图1:涵洞平面

本帖最后由 双鱼座 于 2014-11-14 11:32 编辑

最近做了一个市政道路工程,主干路18孔10KV电缆,但是电缆要过一个涵洞,涵洞顶部覆土只有10公分厚,电缆从涵洞顶部穿过是不可能的了只有用电缆井从涵洞底部穿过,但是涵洞就有接近5米深度,在加上两边的挡墙那么电缆井就有7米的深度了,请问各位电缆井深8米的有吗?如果有怎么做法,底部的排水怎么排,施工是否有难度?
附图1:涵洞平面

涵洞平面.jpg


涵洞平面1.jpg

免费打赏
我很热
2014年11月20日 00:16:47
12楼
我看过好多的涵洞下面都有水,电缆从里面走都是走涵洞顶上的桥架,那样的话,井就不用做那么深了吧,还是按常规来做比较好
回复
啊勇
2014年11月20日 09:22:46
13楼
你可以用顶管机顶管穿过地下涵洞,5米深以下,这样还省人工啥的。我们做了个66KV就是这样做的。
回复
mzcc2000
2014年11月20日 10:04:21
14楼
路过,学习了
回复
yangjiyuzcdq
2014年11月20日 10:19:25
15楼
路过,看了看
回复
yvhkcel
2014年11月20日 10:34:16
16楼
最好还是排列了直洞顶挂装过洞,只是套管可能要用好点,开洞处做好防水封堵
回复
吃饭了没有
2014年11月20日 16:27:15
17楼
遇到困难以后才会有更多的经验 学习了