地下室侧壁计算
一眼秋梦
2014年11月14日 10:19:45
只看楼主

地下室侧壁计算时水压力要乘静止动土压力系数吗?就那个0.5。水好像是ρgh

地下室侧壁计算时水压力要乘静止动土压力系数吗?就那个0.5。水好像是ρgh
hyp1962
2014年11月14日 10:39:15
2楼
地下室侧壁计算时水压力是不乘以静止土压力系数的。
回复
superxu0802
2014年11月14日 10:58:10
3楼
学习 学习 在混点币 谢谢
回复
一眼秋梦
2014年11月15日 06:52:15
4楼
hyp1962 发表于 2014-11-14 10:39 地下室侧壁计算时水压力是不乘以静止土压力系数的。多谢!理解了。
回复
基路冰
2014年11月15日 09:02:03
5楼
路过帮顶。。
回复
owen_xiao
2014年11月15日 09:51:56
6楼
不错,学习了,谢谢!
回复
设计小兵
2014年11月15日 16:48:38
7楼
同一点处静水压力各向都是相等的,不像土压力,竖向与水平向不一样
回复
zhanglin2829124
2014年11月15日 19:20:05
8楼
一般我们采用水土分算,水压力不乘系数。
回复
老鬼人生
2014年11月15日 19:51:08
9楼

谢谢 希望共同进步
回复