PKPM底框,底部抗震墙墙柱剪力占本层总剪力百分比超限
一心一城
2014年11月14日 08:56:15
来自于PKPM
只看楼主

刚接触一底框结构,下部2层商业,上部4层住宅,2拖4底框。商业层高4000、3200,住宅层高2800。第三层与底部第二层侧向刚度比K0=1.2,K90=1.47。当采用底框-抗震墙结构三维分析后,那么问题来了.....”地震工况下该墙剪力占本层总剪力百分比超限“,详图。这个是怎么控制的???30%的限制值是依据哪里的??抗震墙该如何调整呢?试了试调整墙布置,但依旧全部超限...去PKPM论坛注册了两次,让链接邮箱验证,可邮箱里连个邮件都没发过来.....

刚接触一底框结构,下部2层商业,上部4层住宅,2拖4底框。商业层高4000、3200,住宅层高2800。第三层与底部第二层侧向刚度比K0=1.2,K90=1.47。当采用底框-抗震墙结构三维分析后,那么问题来了.....”地震工况下该墙剪力占本层总剪力百分比超限“,详图 QQ图片20141114084327.png QQ图片20141114084949.png QQ图片20141114085023.jpg。这个是怎么控制的???30%的限制值是依据哪里的??抗震墙该如何调整呢?试了试调整墙布置,但依旧全部超限...去PKPM论坛注册了两次,让链接邮箱验证,可邮箱里连个邮件都没发过来.....

QQ图片20141114084327.png


QQ图片20141114084949.png


QQ图片20141114085023.jpg

免费打赏
zbr5210295
2015年07月10日 11:02:51
22楼
libing1788 发表于 2015-7-9 11:50 我也就做了这么一个底框,而且审图反复修改,也不大熟悉这种体系。半地下室那个问题你可以发帖子看看别人 …499436072@qq.com 谢谢兄弟啦
回复
一心一城
2015年07月10日 18:17:15
23楼
zbr5210295 发表于 2015-7-10 11:02 谢谢兄弟啦发过去了,注意查收~仅供参考。
回复
rbhgsh1004
2015年07月16日 09:31:15
24楼
楼主,上面的贴图在SATWE计算结果哪里看到的?找了半天没找到,求指点!
回复
一心一城
2015年07月17日 08:23:55
25楼
rbhgsh1004 发表于 2015-7-16 09:31 楼主,上面的贴图在SATWE计算结果哪里看到的?找了半天没找到,求指点!哪个图?构件信息?你点构件信息就行啊
回复
dickiewang
2015年08月17日 20:32:28
26楼
楼主,这个真不用管么?我也是刚接触了底框,也是出现这个问题了。你们那审图的没提这个问题么?
回复
jj5_yy
2015年08月31日 15:18:50
27楼
大漠无疆 发表于 2014-12-17 00:51 柱子虽多,但是总体刚度不足,造成剪力墙分配剪力过大,这位兄弟,请看《抗规》7.2.4-3,概念性错误哟
回复
jj5_yy
2015年08月31日 15:20:53
28楼
蓝色骨头 发表于 2015-4-29 21:28 我觉得可能是因为墙体刚度太大了,毕竟地震剪力是根据刚度分配的,所以墙的刚度太大,分得的地震剪力就过大 …底框这种结构形式,剪力墙承担所有剪力 《抗规》 7.2.4-3
回复
zxa2010
2015年10月21日 15:07:49
29楼
有规范依据吗?
回复
蜗牛行者
2015年12月03日 10:03:43
30楼
自己正好也碰到这个问题,学习知识了,谢谢
回复
小盒子
2016年02月23日 15:11:41
31楼
问一下楼主 问题解决了吗 现在我也是遇到这样的问题。怎么处理?不用管他吗
回复