PKPM底框,底部抗震墙墙柱剪力占本层总剪力百分比超限
一心一城
2014年11月14日 08:56:15
来自于PKPM
只看楼主

刚接触一底框结构,下部2层商业,上部4层住宅,2拖4底框。商业层高4000、3200,住宅层高2800。第三层与底部第二层侧向刚度比K0=1.2,K90=1.47。当采用底框-抗震墙结构三维分析后,那么问题来了.....”地震工况下该墙剪力占本层总剪力百分比超限“,详图。这个是怎么控制的???30%的限制值是依据哪里的??抗震墙该如何调整呢?试了试调整墙布置,但依旧全部超限...去PKPM论坛注册了两次,让链接邮箱验证,可邮箱里连个邮件都没发过来.....

刚接触一底框结构,下部2层商业,上部4层住宅,2拖4底框。商业层高4000、3200,住宅层高2800。第三层与底部第二层侧向刚度比K0=1.2,K90=1.47。当采用底框-抗震墙结构三维分析后,那么问题来了.....”地震工况下该墙剪力占本层总剪力百分比超限“,详图 QQ图片20141114084327.png QQ图片20141114084949.png QQ图片20141114085023.jpg。这个是怎么控制的???30%的限制值是依据哪里的??抗震墙该如何调整呢?试了试调整墙布置,但依旧全部超限...去PKPM论坛注册了两次,让链接邮箱验证,可邮箱里连个邮件都没发过来.....

QQ图片20141114084327.png


QQ图片20141114084949.png


QQ图片20141114085023.jpg

免费打赏
xiaoxiao2048
2016年03月08日 10:11:32
32楼
谢谢,,,又学习了。。。。。。。。。。。。
回复
岳光宝盒
2016年09月04日 15:54:30
33楼
V2.2全剪结构也会出现这个提示。那可能是软件的问题。
回复
一块1111
2016年10月20日 18:03:35
34楼
不要再瞎说了。什么pkpm软件有问题?不要动不动就说软件有问题好吗?先从自身找原因好吗?要解决这这个问题请翻到,高规8.1.7:剪力墙宜均匀布置在……很显然你这问题是剪力墙布置在中间,然后又偏心布置,结构抗扭时力臂太小导致的。解决办法,是在周边加墙。
回复
孤刚子
2016年10月21日 09:31:05
35楼
不是看这里,这里太不明显了
回复
钱工1978
2017年11月22日 19:59:42
36楼
一块1111 发表于 2016-10-20 18:03 不要再瞎说了。什么pkpm软件有问题?不要动不动就说软件有问题好吗?先从自身找原因好吗?要解决这这个问题 …有道理!可是方案所导致无法加墙,还怎么加?
回复