梁箍筋肢数怎么取?
lispin
lispin Lv.2
2007年10月15日 16:24:55
只看楼主

刚接手一个二级抗震设防烈度的高层,梁基本取300宽。抗规6.3.5条说肢距“二、三级不宜大于250”,那么若取25保护层,300宽梁肢距正好卡规范边界,我是否应该按三肢箍设计,三肢箍是不是不太好?请各位大虾指教,谢谢

刚接手一个二级抗震设防烈度的高层,梁基本取300宽。抗规6.3.5条说肢距“二、三级不宜大于250”,那么若取25保护层,300宽梁肢距正好卡规范边界,我是否应该按三肢箍设计,三肢箍是不是不太好?请各位大虾指教,谢谢
免费打赏
二锅兄
2007年10月15日 18:31:05
2楼
当梁中配有按计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋应做成封闭式;此时,箍筋的间距不应大于15d(d为纵向受压钢筋的最小直径),同时不应大于400mm;当一层内的纵向受压钢筋多于5根且直径大于18mm时,箍筋间距不应大于10d;当梁的宽度大于400mm且一层内的纵向受压钢筋多于3根时,或当梁的宽度不大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋;
回复
simpledeer
2007年10月16日 17:37:01
3楼
箍筋肢数一般取偶数,实际工程极少用三肢箍。如果按两肢箍计算结果显示箍筋直径过大(超过d=12),建议加大梁宽到350以上,取四肢箍,可以降低直径。因为过大直径的箍筋施工有困难。
回复

相关推荐

APP内打开