220kV的GIS装完了,目前在充装SF6气体(很要时间哦,已经充了2天了)220kV进线电缆已敷设到位,但还未做头
220kV的GIS装完了,目前在充装SF6气体(很要时间哦,已经充了2天了)
220kV进线电缆已敷设到位,但还未做头
2楼
本帖最后由 wboy8759 于 2014-11-27 21:53 编辑
GIS组合电器见者不多,机会难得哦!
220kV进线间隔(左侧为进线,右侧为避雷器和压互)
220kV避雷器间隔(下部仪表为动作计数器)
220kV母线间隔
出线外接主变高压侧
SF6气体加没加足就要看这个密度计了
基本成型了
还像那么回事
分支出线断路器间隔
这类平面图是很少有人发过的喔
露点小秘密:220kV(GIS)电气主接线图(电源进线画在下方,二进六出的
外桥式接线)
回复
3楼
见识了,以后还要多了解这些知识。
回复
4楼
谢谢 长见识了。
回复
5楼
学习了 新电站一下组装这么多个间隔特费时间(抽真空——输六氟化流)
回复
6楼
谢谢 长见识了。
回复
7楼
zhili051 发表于 2014-11-16 12:13 学习了 新电站一下组装这么多个间隔特费时间(抽真空——输六氟化流)刚运来的时候每节套管里都充有一定压力的氮气(就像主变压器那样充氮运输,防潮),组装时放掉氮气,组装成整体后再充一次氮气(以便驱潮),然后吸掉氮气、抽真空、注入SF6气体至一定压力值,最后做耐电压试验。
回复
8楼
学习了,以前还真没见过。:P
回复
9楼
这个必须赞,,,,,
回复
10楼
这个必须顶,高压的知识还很欠缺啊
回复
11楼
增长见识了
用的阿尔斯通的设备
回复