朱炳寅《抗震设计规范应用与分析》P321页,提到了对双连梁按等效抗弯刚度输入,请问下这些数据是怎么求出来的?1.我按照bh^3/12计算,200X1460截面的抗弯刚度并非400X900截面的1.56倍。2.第一个图中设缝双连梁抗弯刚度如何计算?我怎么算它和200X1460截面的抗弯刚度也不一样。我觉得我应该算错了,但是规范上没找到相关具体的算法,网上也搜不到。不知道有没有人能解答下,谢谢!
朱炳寅《抗震设计规范应用与分析》P321页,提到了对双连梁按等效抗弯刚度输入,请问下这些数据是怎么求出来的?
1.我按照bh^3/12计算,200X1460截面的抗弯刚度并非400X900截面的1.56倍。
2.第一个图中设缝双连梁抗弯刚度如何计算?我怎么算它和200X1460截面的抗弯刚度也不一样。
我觉得我应该算错了,但是规范上没找到相关具体的算法,网上也搜不到。不知道有没有人能解答下,谢谢!
2楼
还想问下PKPM是怎么对设缝连梁进行计算的?找半天也没找到相关说明
回复
3楼
本帖最后由 lengqi2008 于 2014-11-14 09:17 编辑
做等高手。哈哈! 看这书的时候我和楼主有同样的疑问。
按这样算0.454算出来了,应该没错。1.56倍我也算不出,是不是错了?
上下设置的连梁承担着附加轴力,算起来有点复杂。
楼主的钻研精神很可贵,解惑后望分享:handshake
回复
4楼
lengqi2008 发表于 2014-11-14 09:15 做等高手。哈哈! 看这书的时候我和楼主有同样的疑问。按这样算0.454算出来了,应该没错。1.56倍我也算不 …原来有人跟我有一样的疑问:handshake等待有人解答
回复
5楼
现在在PKPM中可以输入双连梁吧
回复
6楼
一般都是按照400x900吧
回复
7楼
可能这个题是错的
回复
8楼
细心,确实不对哎
回复
9楼
等待有人解答
回复
10楼
双梁,我们在计算的时候简单的把梁的宽度加倍,高度不变,这样计算其实是不准的,因为刚度和梁截面的高度是3次方的关系,之所以这样做,只是都这样做,而且效果还不错
回复
11楼
学习了。。。。
回复