潜水泵控制电源什么用?
qq_1412840524357
2014年11月13日 10:40:57
只看楼主

系统图中有一个控制电源的回路,但是平面图中没有找到啊,还有这个控制电源的回路有什么作用,怎么安装,我是个新手,问题很幼稚,希望大神耐心解答。谢谢!

系统图中有一个控制电源的回路,但是平面图中没有找到啊,还有这个控制电源的回路有什么作用,怎么安装,我是个新手,问题很幼稚,希望大神耐心解答。谢谢!

QQ截图20141113103230.png


QQ图片20141113103159.png

免费打赏
qx1470367056
2014年11月20日 07:00:41
12楼
小海1001 发表于 2014-11-14 10:40 我的图纸上控制电源BV2*2.5 FC CC ,我在现场也没有找到这个回路,并且控制箱到水泵现场埋了两根钢管,分 …BV2*2.5 FC CC应该是控制电源线,如果控制电源是380V,它就由接触器上桩头的电源进线引来;如果控制电源是220V,则电源进线应有中性线N,则控制电源就接相线L和中性线N了。
回复
zhou2046
2014年11月25日 11:43:35
13楼
这个控制电源是给二次线路用电,不引出控制箱的
回复
lingxuct
2014年11月26日 07:38:55
14楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-11-26 07:41 编辑

谁说控制电源的二次线不引出控制箱?

平面图上不是有,(浮球开关)液位控制器就是二次线!
回复
fengkang88
2014年11月26日 17:33:55
15楼
你们都错了,楼主的问题是这条线路是用来做什么的。其实这条线路是电气消防的一组联动控制线。前面的开关叫做脱扣。
回复
lingxuct
2014年11月27日 07:16:39
16楼
楼上朋友?

液位控制器可不是消防控制。
回复
chenshanwei2010
2014年11月27日 10:20:57
17楼
路过学习 一下的啦
回复
五都钱塘
2014年11月27日 21:51:15
18楼
BV5*2.5 穿5根BV单芯线2.5平方 到控制箱位置就可以了 0.75KW的电机其他交给水泵厂家
回复
tom541100
2015年01月21日 21:19:49
19楼
感谢楼主提供!
回复
huiyuanjianli
2015年03月02日 10:49:37
20楼
控制电源是由厂家做的,控制柜里面都有,你只需要把电源接近控制柜就可以了