请教各位大师一个很弱的问题:零序电流互感器安装在高压电缆上三指套部位,电缆接地辫子应不应该穿过互感器?谢谢
请教各位大师一个很弱的问题:零序电流互感器安装在高压电缆上三指套部位,电缆接地辫子应不应该穿过互感器?谢谢
2楼
看看这个回答!
回复
3楼
学习了.......
回复
4楼
电缆头上引出的接地线在零序电流互感器下面时不要穿过零序电流互感器接地,电缆头上引出的接地线在零序电流互感器上面时,接地线要从上往下穿过零序电流互感器接地,并且在零序电流互感器上面部分接地线要做好绝缘!
回复
5楼
掌中兲坣 发表于 2014-11-12 08:59 看看这个回答!有图有真相,非常感谢!
回复
6楼
ccc___ 发表于 2014-11-23 17:19 电缆头上引出的接地线在零序电流互感器下面时不要穿过零序电流互感器接地,电缆头上引出的接地线在零序电流 …讲解很清楚,谢谢了!