一个商场,规范说每个防烟分区面积<500㎡。那么问题来了,我划分100㎡为一个防烟分区行不行?要知道这样做,可以大大的减少风机的排烟量。当然相应的,防烟分区的数量会很多,但这有什么关系?即使100个防烟分区,理论上设一台风机就够。
一个商场,规范说每个防烟分区面积<500㎡。
那么问题来了,我划分100㎡为一个防烟分区行不行?
要知道这样做,可以大大的减少风机的排烟量。
当然相应的,防烟分区的数量会很多,但这有什么关系?即使100个防烟分区,理论上设一台风机就够。
13楼
有7200风量强制要求的。
回复
14楼
很好 不错的资料 值得收藏
回复
15楼
“有7200风量强制要求的。”出处在哪呀?学习了,长知识。
回复
16楼
hh_xy_2004 发表于 2015-6-5 17:29 “有7200风量强制要求的。”出处在哪呀?学习了,长知识。9.4.5 机械排烟系统的排烟量不应小于表9.4.5 的规定。
回复
17楼
kinglongbright 发表于 2015-4-28 08:47 一个防火分区可以设一套或几套排烟系统,即一个风机最多负担一个防火分区,防火分区也就2000平吧,一台风机 …防火分区也就2000平,也差不多10个排烟口,可是多少个合适呢?
回复
18楼
本帖最后由 licaibian 于 2016-3-28 14:03 编辑
每个排烟系统设有排烟口的数量不宜超过30个,以减少漏风量对排烟效果的影响。如果一个防烟分区一个排烟口来算,一个风机最多带30个防烟分区
回复
19楼
理论上可以,就是性价比的问题
回复
20楼
参与学习;谢谢楼主分享!
回复
21楼
地上部分控制在一个防火分区内,地下部分一个防烟分区一个排烟系统