关于稳压罐容积150L的问题
shifang_zhang
2014年11月11日 08:45:30
只看楼主

本帖最后由 shifang_zhang 于 2014-11-11 08:52 编辑 消规第5.3.4条, 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15 次/h 计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。这里所说的有效出水容积指的是哪个容积?是气压罐总的储水容积Vx,还是调节容积Vs?

本帖最后由 shifang_zhang 于 2014-11-11 08:52 编辑

消规第5.3.4条, 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,
其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15 次/h 计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。
这里所说的有效出水容积指的是哪个容积?是气压罐总的储水容积Vx,还是调节容积Vs?

0QGWIA0@P]R9Q2~QY04F1O2.jpg

云中羊
2014年11月13日 12:25:27
13楼
调节容积VS
回复
kaihuawater
2014年11月15日 11:15:27
14楼
调节容积。VS
回复
xiaji1982
2014年11月17日 15:52:23
15楼
一直没有研究过。。。。。。。。。。
回复
co1489021993867
2017年03月16日 16:00:30
16楼
版专攻 发表于 2014-11-11 11:34 应该是vs,有效容积,就是变化的那部分,可以压到消防管网那部分请教,既然这里的有效储水容积就是调节容积,为啥规范要换个名字说?
回复
lichangan1000
2017年03月17日 10:04:31
17楼
Vx是150储水容积,调节容积自己定。
回复
cof1485065365892
2019年11月17日 09:46:59
22楼

图示上规定了,有效容积是VS,低于VS水位的,不能定义为有效容积的术语。VX术语有效容积内的范围,但是不是有效容积的定义。