关于稳压罐容积150L的问题
shifang_zhang
2014年11月11日 08:45:30
只看楼主

本帖最后由 shifang_zhang 于 2014-11-11 08:52 编辑 消规第5.3.4条, 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15 次/h 计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。这里所说的有效出水容积指的是哪个容积?是气压罐总的储水容积Vx,还是调节容积Vs?

本帖最后由 shifang_zhang 于 2014-11-11 08:52 编辑

消规第5.3.4条, 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,
其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15 次/h 计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。
这里所说的有效出水容积指的是哪个容积?是气压罐总的储水容积Vx,还是调节容积Vs?

0QGWIA0@P]R9Q2~QY04F1O2.jpg

zhanghaijun760209
2014年11月11日 10:49:54
2楼
Vx,喷淋与消火栓统一了
回复
jihai20062006
2014年11月11日 11:31:06
3楼
VX:气压罐总的储水容积
回复
版专攻
2014年11月11日 11:34:58
4楼
应该是vs,有效容积,就是变化的那部分,可以压到消防管网那部分
回复
shifang_zhang
2014年11月11日 12:38:36
5楼
从本条文的上下文意思来说,我也觉得是Vs。
因为《消规》中已无一个消火栓或5个喷头30s用水量的概念,也就没有了Vx了。
回复
笨的像头猪
2014年11月11日 12:48:10
6楼
高规7.4.8.2 气压水罐的调节容量宜为450L
我们以往说的300L 150L都是调节容量
对消规的理解,我个人觉得应该也是理解为调节容量Vs
回复
咖啡加点茶
2014年11月11日 20:17:09
7楼
调节容积!
回复
whjgsls
2014年11月12日 15:44:36
8楼
本帖最后由 whjgsls 于 2014-11-12 15:49 编辑

气压罐的储水容积Vx应大于或等于调节容积Vs,水泵起泵次数跟调节容积有关。规范只有规定调节容积才有意义。气压罐的设置只是保护稳压泵及防止水锤。
回复
肖拾根
2014年11月13日 10:17:46
9楼
是调节容积VS。
回复
eterity
2014年11月13日 10:43:30
10楼
一样求知中
回复
zhanghaijun760209
2014年11月13日 11:20:03
11楼
高层建筑防火规范规定的调节容量(指VX)与消规规定的调节容积(指VS)不是一回事,消规如果想表达有效水容积就是调节容积,干嘛不直接说:但调节容积不宜小于150L。还是认为此处有效水容积指的是VX(可能是保持规范的连续性,只是没有必要搞这么大)
回复

相关推荐

APP内打开