配电室相关问题,各位大神走过路过请不要错过
dqsjabc
dqsjabc Lv.5
2014年11月10日 20:14:35
只看楼主

最近做一个项目,双电源供电,做成地下配电室,一期安装4台1000kVA变压器,二期安装2台2000kVA变压器,如下图我的问题是,1、两回高压进线柜的PT除了用于备自投外,能不能同时用于UPS充电(进线电源停电后,UPS提供操作电源)?这样就可以不做直流屏2、UPS的容量要怎样确定?3、业主要求一期4台变压器做成两两互为备用,(高压为双电源供电,低压另有一台发电机供电),有没有必要?4、低压馈电柜做成GCS型,部分出现开关需配上分励脱扣,该功能的实现对馈电柜有什么具体要求没有(因固定式柜子需加中继)?

最近做一个项目,双电源供电,做成地下配电室,一期安装4台1000kVA变压器,二期安装2台2000kVA变压器,
如下图

我的问题是,
1、两回高压进线柜的PT除了用于备自投外,能不能同时用于UPS充电(进线电源停电后,UPS提供操作电源)?这样就可以不做直流屏
2、UPS的容量要怎样确定?
3、业主要求一期4台变压器做成两两互为备用,(高压为双电源供电,低压另有一台发电机供电),有没有必要?
4、低压馈电柜做成GCS型,部分出现开关需配上分励脱扣,该功能的实现对馈电柜有什么具体要求没有(因固定式柜子需加中继)?

免费打赏
掌中兲坣
2014年11月11日 08:49:56
2楼
1、可以使用UPS供电,但还要看你这是小区还是工厂?
2、容量确定就是看你都要向哪里供电,多大功率,多长时间。
3、一般高压双电源了,就不用加发电机了,除非是一级负荷吧!
4、分励脱扣是加在开关上吧!
回复
姜伯约
2014年11月12日 22:08:34
3楼
楼上所言极是!:)
回复
pcc9108
2014年11月13日 14:57:44
5楼
新人看回复学习了!!
回复
掌中兲坣
2014年11月13日 15:31:25
6楼
tmac8407 发表于 2014-11-11 08:49 1、可以使用UPS供电,但还要看你这是小区还是工厂?2、容量确定就是看你都要向哪里供电,多大功率,多长时 …那有些地方,既没有UPS,也没有直流屏,这如何破?
回复
dqsjabc
2014年11月14日 10:26:53
7楼
tmac8407 发表于 2014-11-11 08:49 1、可以使用UPS供电,但还要看你这是小区还是工厂?2、容量确定就是看你都要向哪里供电,多大功率,多长时 …一个六层的大型商场,餐饮、娱乐、服装、球馆、顶上两层部分是单生公寓;主要给高压柜的开关操作、柜子内的照明提供电源因为是两期建设,现只有一回10kV进线,一期用电也要求双电源供电,所以加发电机了
回复
掌中兲坣
2014年11月14日 10:29:27
8楼
dqsjabc 发表于 2014-11-14 10:26 一个六层的大型商场,餐饮、娱乐、服装、球馆、顶上两层部分是单生公寓;主要给高压柜的开关操作、柜子 …这样的话 最好加直流屏,保险些!
回复
hanzhg54
2014年11月14日 10:56:06
9楼
UBS可以用,但不必用PT供电,可以从低压220V供电,停电后UPS做操作电源有1000VA够了。
回复
xinye10
2014年11月14日 11:13:20
10楼
本帖最后由 xinye10 于 2014-11-14 11:15 编辑

1.进线PT加一个次级绕组,输出220V,理论上应该可以用作UPS充电电源;但涉及PT容量及安装问题,进线柜未必装得下( 其它问题还没想到);即便用UPS,常见的做法还是从低压总柜引;
另,既然该项目都双电源,还考虑备自投了,还是蛮高大上的,直流屏应该是标配了。而且按楼主描述的规模,40AH足够用了,一面直流屏搞定了,占不了多少空间,也没几个钱;
当然,一级负荷,低压联络,双电源,高压不必上备自投的。
2.常用设备负荷+跳(合)闸冲击负荷相加呗。
3.7楼有补充,一期只有一路电源,那发电机还是要的,如果两路电源同时上,发电机没必要。除非一级负荷里有特别重要的负荷;补充一句:既然批下来两路电源,为什么要分两期上呢?坑业主。
4.分励脱扣是塑壳开关的备选附件,跟柜子没关系;
@红苹果 @ccc___
回复
lingxuct
2014年11月14日 11:32:45
11楼
1、两回高压进线柜的PT除了用于备自投外,能不能同时用于UPS充电(进线电源停电后,UPS提供操作电源)?这样就可以不做直流屏

容量足够大的PT可以接(小型)UPS,但是,用于继电保护的二次电源,UPS不宜从PT接交流电源,直接从低压柜接交流电源就可以了。

2、UPS的容量要怎样确定?

用于高压柜二次电源的UPS,其容量要看你多少台高压柜,粗估按每台高压柜(用储能合闸断路器)5A电流计算。 电流X电压=容量

3、业主要求一期4台变压器做成两两互为备用,(高压为双电源供电,低压另有一台发电机供电),有没有必要?

很有必要,高压二路电源(不能说双电源)最好高低压都有联络,这是最理想的也是最合理的,给供电可靠性提供了设备上的条件。

4、低压馈电柜做成GCS型,部分出现开关需配上分励脱扣,该功能的实现对馈电柜有什么具体要求没有(因固定式柜子需加中继)?

断路器的分励脱扣只在断路器上有常开辅助触点和脱扣线圈,在断路器旁边最多装个接线端子。要不要中间继电器,要看一个信号给多少个断路器分闸了,多数是消防控制系统在火灾时强切,这是由火灾报警控制系统设计部分。
回复
lingxuct
2014年11月14日 13:19:46
12楼
支持10楼,高压开关柜二次电源用直流屏可靠,交流电源同样可以在低压柜取。

发电机是给应急段供电的,以后再上第二路高压还是用得上的,按应急电源设计。

高低压都设联络,现只有一路高压时能给第二段供电,以后有第二路高压后就不用更改系统了,方便。
回复