供水系统中的几个简单问题
hwt1t1
hwt1t1 Lv.2
2014年11月09日 21:38:48
只看楼主

1.如果建筑顶层安装水箱 那么建筑顶层用户的水动压是由高位水池的势能提供的吗?2.那如果不采用高位水池,用水泵直接供水的方式来实现供水,那当半夜,用水量很低,只有一户人家要用水,那这时候水泵会由于这一户人家而开始工作(转动)吗?3.如果不工作,而这户人家刚好又是顶层用户,那他的水压由谁来提供?(顶层的话是没有势能来提供大于10m的水柱的吧)4.如果水泵由于这一户人家而工作 那不是很浪费能源?仅仅由于一点点的用水量就要启动水泵……

1.如果建筑顶层安装水箱 那么建筑顶层用户的水动压是由高位水池的势能提供的吗?

2.那如果不采用高位水池,用水泵直接供水的方式来实现供水,那当半夜,用水量很低,只有一户人家要用水,那这时候水泵会由于这一户人家而开始工作(转动)吗?

3.如果不工作,而这户人家刚好又是顶层用户,那他的水压由谁来提供?(顶层的话是没有势能来提供大于10m的水柱的吧)

4.如果水泵由于这一户人家而工作 那不是很浪费能源?仅仅由于一点点的用水量就要启动水泵……

请教高手解答 本人建筑给排水小白…………
rwxws2007
2014年11月10日 09:00:44
2楼
气压罐可以解决该问题
回复
hwt1t1
2014年11月10日 10:39:11
3楼
rwxws2007 发表于 2014-11-10 09:00 气压罐可以解决该问题对哦 谢谢……
回复
xinbao8899
2014年11月10日 11:04:21
4楼
现在水泵机组都带一个小的稳压管,维持渗漏及小用水量时使用。
回复
hwt1t1
2014年11月10日 11:42:17
5楼
xinbao8899 发表于 2014-11-10 11:04 现在水泵机组都带一个小的稳压管,维持渗漏及小用水量时使用。这样啊 那设计的时候就不用考虑顶层水头不够的问题吧?只要把最低的10m水头加到总的所需水头上就行了来计算所需水泵的参数就可以了是吧?