一个住宅小区配电项目,属于一类高层住宅,10千伏为双电源供电(供电公司要求),单母分段;一级负荷用2台500千伏安干式变供电,变压器放置在地下一层(当地供电公司规定单台干式变容量不能超过800千伏安,但是一台800千伏安变压器不能满足全部一级负荷的需要,所以用了2台500千伏安的);供电公司同时要求自备低压发电机作保安电源。问题:每栋楼有动力柜(主供)1APZ01及动力柜(备用)1APZ02,这两面柜供相同的需要双电源的一级负荷。2台500千伏安变压器作为一级负荷的主供变压器,是否需要再设置2台同容量变压器作为备用,是否需要设置2套低压发电机组与变压器低压侧连接,如何连接。
先喷一句你们当地的傻逼供电局,按50053规范,不超过1250kVA是可以用单台变压器的。先明确,你的这个设计有问题。
第一,根据50052第4.0.5条规定,你从两个110站引来的10kV一用一备或者分列运行都满足一级负荷要求。
第二,根据50053规定(具体条文不清楚,因为我手上还是94版,这规范已经出了2013,还没买,不过估计这条还在),当变电站装有两台或以上变压器时,当其中任一台断开,其余变压器容量应满足一级负荷及二级负荷的用电,你说你的一级负荷都不止500,显然两台变压器就不够了。正确的方法是再加一台主变,变成三台500主变,这样才满足规范要求。
第三,这一切都是因为逗比供电局造成的,不然一台1250就搞定。
再提醒一下,多看看50052的关于负荷等级的条文解释,在设计中要尽量的避免过高的一二级负荷。没有必要看到一点一级负荷就上双电源。
回复
23楼
关于发电机,在住宅建筑主要是作为应急电源使用,供一级负荷中特别重要负荷使用。将需要发电机带的负荷母线分段,做个自动投切就好了。
回复
24楼
来学习学习
回复
25楼
欢迎大家加入电气成套群345848200
回复
26楼
路过看看了
回复
27楼
路过学习了!!!
回复
28楼
phniex 发表于 2014-11-9 20:07 一直在考虑这个问题,补充说明一下1、该项目2回10千伏电源引自2个不同110千伏变电站,运行方式为1用1备或 …按你的一级负荷容量1000kva选2台500的变压器肯定不够了,怎么也的2台1000的,故障时起码每台变压器要担负起所有一级和二级负荷的需要。
回复
29楼
路过,学习。
回复
30楼
路过学习,发电机的容量要跟变压器一样大吗?
回复
31楼
路过,参观一下,
回复