求助(急):一级负荷双电源供电问题。
phniex
phniex Lv.4
2014年11月09日 18:11:35
只看楼主

一个住宅小区配电项目,属于一类高层住宅,10千伏为双电源供电(供电公司要求),单母分段;一级负荷用2台500千伏安干式变供电,变压器放置在地下一层(当地供电公司规定单台干式变容量不能超过800千伏安,但是一台800千伏安变压器不能满足全部一级负荷的需要,所以用了2台500千伏安的);供电公司同时要求自备低压发电机作保安电源。问题:每栋楼有动力柜(主供)1APZ01及动力柜(备用)1APZ02,这两面柜供相同的需要双电源的一级负荷。2台500千伏安变压器作为一级负荷的主供变压器,是否需要再设置2台同容量变压器作为备用,是否需要设置2套低压发电机组与变压器低压侧连接,如何连接。

2014年11月09日 19:20:46
2楼
一类高层的一级负荷需要不同变电所电源供电,若是同一变电所不同母线不可。依你自备发电机可能是同一变电所。因此2*500作为主供,发电机做备攻,在末端自动切换即可。
回复
langhua2010450
2014年11月09日 19:50:47
3楼
2*500作为主供,发电机做备攻,在末端自动切换即可
回复
phniex
2014年11月09日 20:07:56
4楼
一直在考虑这个问题,补充说明一下
1、该项目2回10千伏电源引自2个不同110千伏变电站,运行方式为1用1备或同时分列运行;用户侧设1座10千伏开闭所,10千伏母线为单母分段;
2、2台500千伏安变压器为主供电变压器,也就是说2台变压器所供负荷加在一起就是该项目全部1级负荷(如果供电公司允许的话是可以设1台1000千伏安变压器的,现在是不得已拆成2台变来供电);
3、如果考虑设2台500千伏安变压器(主供),设2台同容量变压器(备用),每2台变压器互为备用;即1#、2#变为主供变压器,3#、4#变为备用变压器,形成1#与3#变互备,2#与4#变互备;
例:1#变供A楼的动力柜(主供)1APZ01,3#变供A楼的动力柜(备用)1APZ02;
1#变与3#变低压联络,在1#变或3#变低压主进柜增加1个断路器,该断路器接发电机,2#、4#变也这么设置;也就是需要2套发电机系统,是否可行;
规程中说2路电源均来自电网的话不是严格意义上的可靠,而电网电源+独立于电网的电源更可靠些。。。
回复
chunhuaxingxing
2014年11月09日 21:45:43
5楼
路过看看了。
回复
phniex
2014年11月10日 09:07:53
6楼
自己顶,请大家讨论
回复
biandianso
2014年11月10日 20:41:08
7楼
增加工程造价,开发商能同意吗
回复
王农勤
2014年11月10日 21:34:06
8楼
按照民规设计,一路市电,一路柴发,柴发在低压侧连接.OK!
回复
静安寺听
2014年11月11日 09:40:32
9楼
本帖最后由 xhf511 于 2014-11-11 09:41 编辑

1.两路独立的市电就满足了这个项目的供电要求,所以不需要设置发电机,这个可以协商。《JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范》3.2.3 100m或35层及以上住宅消防电源宜设自备电源。
2.根据供电要求及容量至少需要设置一组变压器,按上面的意思为什么这组变压器里没有三级负荷?你计算变压器的时候是按实际负荷还是按计算负荷,意思就是打了需要系数没有?疑问
回复
sh888168
2014年11月11日 09:50:48
10楼
这种问题很专业,还是问专家好了。筑龙网现在正在做专家答疑,现问现答!bbs.zhulong.com/dayi/question119,快来问吧!
回复
临阁看风
2014年11月11日 10:06:56
11楼
钱多造的。双电源还加柴油发电机,得多重要的一级负荷啊?