一般三相电机就地补偿,直接从电机接出3根线到补偿箱就可以了,变频调速的电机补偿箱是放在电机旁边呢,还是放在控制箱边上?有没有变频调速就地补偿的电路,谢谢各位大侠。
一般三相电机就地补偿,直接从电机接出3根线到补偿箱就可以了,变频调速的电机补偿箱是放在电机旁边呢,还是放在控制箱边上?有没有变频调速就地补偿的电路,谢谢各位大侠。
2楼
变频调速电机不要做无功补偿。
回复
3楼
好像加电抗器来提高功率因数吧!因为变频器出来的有杂波
回复
4楼
谢谢楼主的分享!!!
回复
5楼
不用做补偿。
回复
6楼
下端做补偿容易击穿变频器的模块。另外变频器是不需要做补偿的。看样楼主理解还是有问题的。小功率的变频调速装置的功率因数起码在0.95以上 大功率的也得在0.9以上。
回复
7楼
huashi1993 发表于 2014-11-10 00:03 变频调速电机不要做无功补偿。上面来检查,说50KW以上都要做就地补偿
回复
8楼
zdkr 发表于 2014-11-10 19:41 下端做补偿容易击穿变频器的模块。另外变频器是不需要做补偿的。看样楼主理解还是有问题的。小功率的变频调 …上面来检查,说要做无功补偿
回复
9楼
zdkr 发表于 2014-11-10 19:41 下端做补偿容易击穿变频器的模块。另外变频器是不需要做补偿的。看样楼主理解还是有问题的。小功率的变频调 …有人来检查,说要做就地补偿
回复
10楼
弱弱的问一下,所有的负载都是变频调速电机,以配电系统作为一个整体的话,要不要进行无功补偿?
回复
11楼
aaa8079 发表于 2014-11-14 10:05 弱弱的问一下,所有的负载都是变频调速电机,以配电系统作为一个整体的话,要不要进行无功补偿?要补偿。要选用带电抗器的电容补偿。具体电抗器及电容器怎么匹配用谐波分析表查看后再安排。