这样做接线盒预埋正确吗
pxhpc0828
pxhpc0828 Lv.12
2014年11月09日 03:39:48
只看楼主

大家好: 这是我的同事在接线盒预埋施工中的作品,请大家仔细看你照片中的接线盒上面还焊接了两个“十”子的钢筋,我发这个帖子的目的就是让大家给予评论。

大家好:
这是我的同事在接线盒预埋施工中的作品,请大家仔细看你照片中的接线盒上面还焊接了两个“十”子的钢筋,我发这个帖子的目的就是让大家给予评论。

IMG_20140626_092400.jpg

免费打赏
y806099267
2014年11月09日 10:26:38
2楼
说实在的这活儿干的不咋的、跨接线的焊接倍数达不到、还有就是镀锌钢管一般不允许采用焊接做接地跨接线的
回复
pxhpc0828
2014年11月10日 00:23:10
3楼
感谢大家的评语,希望有更多的人参加评论。
回复
qq_1492825471253
2017年04月22日 09:48:58
4楼
市场上接线盒都是预埋接线盒,房产开发商是预先放在墙体里,浇灌混凝土制作墙体,根本无法达到后期施工要求,无法保证墙壁开关插座的安装质量。本创新工程接线盒主要解决上述问题,方法是把现有接线盒分成预埋接线盒和开关插座安装架,这样可以保证开关插座的安装质量,也可以做到开关插座面板和墙面齐平的程度。使装修效果更加好,目前世界上还没有这样整体嵌入式墙壁开关和插座。