本帖最后由 laitz 于 2014-11-8 16:20 编辑 项目为商务公寓楼,22层,4层以下为商场,3层顶是室内生活排水横干管分布层,设计是标的是De160排水塑料管,问大家用U-PVC塑料管行吗?找了半天的规范没有找到依据,问设计院按图施工,施工说明里排水横均采用球墨铸铁管?有点郁闷,用柔性铸铁管还听说过,怎么办?
本帖最后由 laitz 于 2014-11-8 16:20 编辑
项目为商务公寓楼,22层,4层以下为商场,3层顶是室内生活排水横干管分布层,设计是标的是De160排水塑料管,问大家用U-PVC塑料管行吗?找了半天的规范没有找到依据,问设计院按图施工,施工说明里排水横均采用球墨铸铁管?有点郁闷,用
柔性铸铁管还听说过,怎么办?
12楼
其实这种问题问专家比较好,筑龙正在做在线的专家答疑,问了就给你回答!bbs.zhulong.com/dayi/question114
回复
13楼
铸铁管一般用法:
给水——球墨铸铁;
排水——灰铸铁;
回复
14楼
室内排水用的是机制铸铁管,球墨铸铁一般是室外给水消防用!
回复
15楼
高层给水,多般是钢塑料复合管。排水UPVC管
回复
16楼
这家设计院有在规避责任
回复
17楼
认真学习了。
回复
18楼
设计院是挂名,组装的
回复
19楼
sh888168 发表于 2014-11-10 16:12 其实这种问题问专家比较好,筑龙正在做在线的专家答疑,问了就给你回答!bbs.zhulong.com/dayi/question114首先谢谢你的热心,其次就想知道你的下文。:)
回复
20楼
20多层不设专用通气管,一定是采用特殊单立管系统了,特殊单立管系统有塑料和铸铁两种,设计采用的可能是塑料管
回复
21楼
本帖最后由 放牛的星星 于 2014-11-14 09:16 编辑
通常是横支管~立管采用塑料管,降低造价。立管底部弯头及横干管为防止高速排水携带杂物破坏横干管,建议采用金属管道。球墨铸铁管有可能是采用了生活给水铸铁管,比排水铸铁管承压还要高。