本帖最后由 laitz 于 2014-11-8 16:20 编辑 项目为商务公寓楼,22层,4层以下为商场,3层顶是室内生活排水横干管分布层,设计是标的是De160排水塑料管,问大家用U-PVC塑料管行吗?找了半天的规范没有找到依据,问设计院按图施工,施工说明里排水横均采用球墨铸铁管?有点郁闷,用柔性铸铁管还听说过,怎么办?
本帖最后由 laitz 于 2014-11-8 16:20 编辑
项目为商务公寓楼,22层,4层以下为商场,3层顶是室内生活排水横干管分布层,设计是标的是De160排水塑料管,问大家用U-PVC塑料管行吗?找了半天的规范没有找到依据,问设计院按图施工,施工说明里排水横均采用球墨铸铁管?有点郁闷,用
柔性铸铁管还听说过,怎么办?
2楼
图重复发了
回复
3楼
应该是采用机制球墨铸铁排水管。
回复
4楼
云飘飘 发表于 2014-11-9 07:45 应该是采用机制球墨铸铁排水管。木有听说过!能不能告诉我让我学习学习!
回复
5楼
楼层内的卫生间的排水横管可用排水用U-PVC管,立管及与立管连接的排出横管,应采用能满足压力要求的管材的管道,如球墨管等.
回复
6楼
很好的资料,值得学习
回复
7楼
不用铸铁管,用十二根筋加勒的PVC-U塑料管。
回复
8楼
肯定要机制铸铁管了
回复
9楼
谢谢大家的参与!我想就是立管和横管转弯时的弯管受力大,就这地方用球墨铸铁管弯头!不知道大家看法如何???
回复
10楼
laitz 发表于 2014-11-10 11:52 谢谢大家的参与!我想就是立管和横管转弯时的弯管受力大,就这地方用球墨铸铁管弯头!不知道大家看法如何? …图纸中就是这个意思,转换层处受力比较大,所以改变了材质。其实我担心的是前面一句话,4层排水管穿越沉降缝较多。这个还需要再商量商量如果避免
回复
11楼
其实这种问题问专家比较好,筑龙正在做在线的专家答疑,问了就给你回答!bbs.zhulong.com/dayi/question114
回复