钢板采用Q235,厚1.5cm,铺在埋深不足的高压电缆管所在路床上(长10m,宽1m),然后再浇筑混凝土。这个做法是否可行?
钢板采用Q235,厚1.5cm,铺在埋深不足的高压电缆管所在路床上(长10m,宽1m),然后再浇筑混凝土。这个做法是否可行?
2楼
电缆原来是穿HDPE管,壁厚6mm
回复
3楼
还得看你原来的埋深是多少,过多重的车
回复
4楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2014-11-6 15:02 编辑
加铺钢板在电缆管下方有什么用,怕沉降损坏你管用4.5mm或以上钢管,然后水泥浇筑掉就可。参考图集的做法就可以了,当然你不可能太浅吧
回复
5楼
不要钢板,直接往保护管上浇筑混凝土即可。
回复
6楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2014-11-6 14:59 加铺钢板在电缆管下方有什么用,怕沉降损坏你管用4.5mm或以上钢管,然后水泥浇筑掉就可。参考图集的做法就可 …是管坑上方,坑爹的是施工方做完,才发文告诉我们
回复
7楼
qsy 发表于 2014-11-6 15:05 不要钢板,直接往保护管上浇筑混凝土即可。不是吧,这样万一电流绝缘烧毁,那维护,更换就麻烦了?
回复
8楼
钢管再加上混凝土保护。做好标志。
回复
9楼
应该是可以的 ,加钢筋混土保护
回复
10楼
学习了,谢谢
回复
11楼
展展 发表于 2014-11-6 23:47 不是吧,这样万一电流绝缘烧毁,那维护,更换就麻烦了?维护时换电缆不需换保护管的
回复