屋面水箱间承载钢梁计算思路
earsea1005
earsea1005 Lv.3
2014年11月05日 22:52:42
只看楼主

本帖最后由 earsea1005 于 2014-11-5 22:52 编辑 毕业后没专门干过钢结构,知识欠缺,望前辈赐教设:水箱20T 2.5*4m屋面承载梁间距3m沿水箱4m方向均匀布置5根钢梁计算思路面载: 20*10/(2.5*4)=20线荷载:20*1=20然后利用小软件 求出3m跨钢梁在此线荷载布置下的最大弯矩和剪力最后 用小软件通过 钢梁的最大弯矩 和剪力 选出合适工字钢

本帖最后由 earsea1005 于 2014-11-5 22:52 编辑

毕业后没专门干过钢结构,知识欠缺,望前辈赐教
设:水箱20T 2.5*4m
屋面承载梁间距3m
沿水箱4m方向均匀布置5根钢梁

计算思路
面载: 20*10/(2.5*4)=20
线荷载:20*1=20
然后利用小软件 求出3m跨钢梁在此线荷载布置下的最大弯矩和剪力
最后 用小软件通过 钢梁的最大弯矩 和剪力 选出合适工字钢

问题1:此种布置中间三道钢梁的x轴方向弯矩是否为0?
问题2:边侧的两根工字钢y轴理论计算值比中间的工字钢要小,但x轴方向弯矩理论不为0.这种布置方式是否应该将两侧的工字钢向内侧挪500,使之x轴弯矩为0?

ps:如何添加图片?