想请教大家一个问题
陌上花开
2014年11月05日 16:57:43
只看楼主

本帖最后由 陌上花开 于 2014-11-5 16:58 编辑 有一个小问题想请教一下各位同仁,大概情况是这样的:某公司购买了某写字楼的其中一栋楼,因此需要对向该栋楼的所有供电回路加电表计量,我们初步的方案是在各低压出线抽屉柜内加装电流互感器,因为配电室不太集中,所以集中设置一个电表柜,然后把各互感器的二次侧接到电表柜的电度表上。我想问的是:这根线有没有距离要求?一般不超过多少米合适?谢谢!

本帖最后由 陌上花开 于 2014-11-5 16:58 编辑

有一个小问题想请教一下各位同仁,大概情况是这样的:某公司购买了某写字楼的其中一栋楼,因此需要对向该栋楼的所有供电回路加电表计量,我们初步的方案是在各低压出线抽屉柜内加装电流互感器,因为配电室不太集中,所以集中设置一个电表柜,然后把各互感器的二次侧接到电表柜的电度表上。我想问的是:这根线有没有距离要求?一般不超过多少米合适?谢谢!
免费打赏
wephonegg
2014年11月05日 17:14:42
2楼
直接上带远程抄表功能的电度表
回复
zongch1939
2014年11月05日 18:39:48
3楼
作为精确计量的电度表,对电压回路的压降有规定:不大于0.2-0.5%。对于像内部考核用的电度表。误差稍大关系是不大的。因此,线路长短关系不大。
回复