本帖最后由 版专攻 于 2014-11-13 20:35 编辑 、 以设了稳压泵(带气压罐)的消火栓系统为例,现在有三个启泵方式:1 稳压装置上的压力开关启动 2 水箱出水管上的流量开关启动 3 泵房出水干管上的压力开关启动。 问题在于:这三种方式只取一种即可还是都要,如果都要,消防主泵启动到底听哪个的指令,会不会乱,会不会无谓地增加造价和系统的复杂性?
本帖最后由 版专攻 于 2014-11-13 20:35 编辑
、
以设了稳压泵(带气压罐)的消火栓系统为例,现在有三个启泵方式:
1 稳压装置上的压力开关启动
2 水箱出水管上的流量开关启动
3 泵房出水干管上的压力开关启动。
问题在于:这三种方式只取一种即可还是都要,如果都要,消防主泵启动到底听哪个的指令,会不会乱,会不会无谓地增加造价和系统的复杂性?
12楼
raoysh 发表于 2014-11-7 10:10 看了电气图集才有点明白,还他们走在前面啊。消防水泵启动与稳压设备无关,喷淋泵3种启动方式:报警阀压力开 …这个图说明水箱出水管上的流量开关和消防主泵出水管上的压力开关是或的关系,只要有一个满足要求就可以启动主泵,我想请教一下,消防主泵出水管上的压力开关的启动压力值是怎么确定的呢?
回复
13楼
老谭 发表于 2014-11-8 14:02 14X505-1火灾自动报警系统设计规范图示这图集出了一段时间,我咨询过电气,从上面那张图和控制说明,没 …恩,谢谢。刚刚也看了下这本图示图集。不过大家有没有注意到图标左下角的提示第一条。
回复
14楼
屋顶水箱出水管的流量开关和水泵房的压力开关是都要设,但是确实有屋顶设稳压泵这个怎么控制的问题,还有这两个起泵信号毫无疑问应该是or的关系而非and的关系,也即任何一个信号即可启动消防泵
回复
15楼
不错,不错的东西
回复
16楼
分两种情况:1、屋顶不设稳压泵,水箱出水流量开关、主泵出水干管低位压力开关无疑是或的关系,满足一个即可启主泵,该无疑问;2、屋顶设消防稳压泵,是否设压力开关联动主泵?个人认为稳压泵不应联动主泵。
回复
18楼
本帖最后由 版专攻 于 2014-11-13 20:40 编辑
上次在论坛里提到过这个问题,当时因为比较忙,没来的及向大家咨询
我感觉靠什么方式启泵,不是问题的关键,启泵的方式,电气连锁、人工启泵、压力启泵都可以
关键是启泵的方式
大家知道,消防系统的使用,有三种情况,一是准工作状态的自动补压补水(要有启有停),二是系统周期性人为检查(要有启有停);三是火灾时灭火(要及时启动、严格判定后才能停泵)
靠自动能判定这三种情形,并分别对待吗?
ps:应该是起泵方式吧,不是提泵方式,我帮你修改了
——by 版专攻
回复
19楼
停泵的方式是决定采用哪种启泵方式,不采用哪种启泵方式的关键
回复
20楼
本帖最后由 版专攻 于 2014-11-11 11:56 编辑 sh888168 发表于 2014-11-10 16:13 *******恩 真心感谢你
回复
21楼
要是管网漏水,怎么办,也要起动。
回复
22楼
肖拾根 发表于 2014-11-11 11:29 要是管网漏水,怎么办,也要起动。一般的渗漏没问题,就是管子爆管的时候消防泵也会启动,这时就需要有管理权限的人停泵,消防控制室有个直接的手动起泵按钮,不知道能停泵不能
回复