本帖最后由 版专攻 于 2014-11-13 20:35 编辑 、 以设了稳压泵(带气压罐)的消火栓系统为例,现在有三个启泵方式:1 稳压装置上的压力开关启动 2 水箱出水管上的流量开关启动 3 泵房出水干管上的压力开关启动。 问题在于:这三种方式只取一种即可还是都要,如果都要,消防主泵启动到底听哪个的指令,会不会乱,会不会无谓地增加造价和系统的复杂性?
本帖最后由 版专攻 于 2014-11-13 20:35 编辑
、
以设了稳压泵(带气压罐)的消火栓系统为例,现在有三个启泵方式:
1 稳压装置上的压力开关启动
2 水箱出水管上的流量开关启动
3 泵房出水干管上的压力开关启动。
问题在于:这三种方式只取一种即可还是都要,如果都要,消防主泵启动到底听哪个的指令,会不会乱,会不会无谓地增加造价和系统的复杂性?
2楼
个人认为分2种情况:
1、屋顶水箱满足静压要求,即不采用稳压装置,那么采用2,3两种启动方式 这个也符合11.0.4或前面的条文规定。
2、屋顶水箱不满足静压要求,即采用稳压装置,那么采用1启动方式,这个也符合11.0.4或后面的条文规定(...等开关信号直接自动启动消防泵)。
回复
3楼
本帖最后由 版专攻 于 2014-11-13 20:37 编辑 applan 发表于 2014-11-5 15:03 个人认为分2种情况:1、屋顶水箱满足静压要求,即不采用稳压装置,那么采用2,3两种启动方式 这个也符合1 …第1种情况,优先考虑设流量开关(水箱出水管)来启泵;或者同时设流量开关(水箱出水管)和压力开关(泵房出水管),双保险。 第2种情况,如果稳压泵设在泵房时,由稳压泵的压力开关来控制主泵启动,这是没疑义的。但当稳压泵设在屋顶时,主泵启动的压力开关,是不是还是利用稳压泵这个压力开关?还是要在泵房出水干管上再设一个压力开关,而屋顶稳压泵的压力开关只设2个点控制点,不设第3个点(即主泵启动的点)? 按条件11.0.4条字面意思是启泵的压力开关是设在泵房出水管上。这点一直有困惑。
回复
4楼
就是2和3的启动方式。
回复
5楼
就是2和3的启动方式。
回复
6楼
老谭 发表于 2014-11-5 22:35 第1种情况,优先考虑设流量开关(水箱出水管)来启泵;或者同时设流量开关(水箱出水管)和压力开关(泵房 …按照11.0.4条文,水箱出水管流量开关和水泵出水管压力开关是同时设置的,是且不是或。而后半句“,或…”才是另一种控制选择。采用屋顶稳压装置时,我认为控制方式可以同原图集,三个压力点控制稳压泵和主泵,这时水箱出水管流量开关和主泵出水管压力开关可以不设置,也符合条文后半句要求。
回复
7楼
applan 发表于 2014-11-6 09:42 按照11.0.4条文,水箱出水管流量开关和水泵出水管压力开关是同时设置的,是且不是或。而后半句“,或…” …我听了赵力军的讲课,他的意见是不一定同时设,可以只设其一,当然同时设是双保险。
回复
8楼
看了电气图集才有点明白,还他们走在前面啊。消防水泵启动与稳压设备无关,喷淋泵3种启动方式:报警阀压力开关、消控室联动、手动;消火栓泵4种启动:出水干管压力开关、水箱流量开关、消控室联动、手动
回复
9楼
raoysh 发表于 2014-11-7 10:10 看了电气图集才有点明白,还他们走在前面啊。消防水泵启动与稳压设备无关,喷淋泵3种启动方式:报警阀压力开 …这个图真是太太好了!
回复
10楼
raoysh 发表于 2014-11-7 10:10 看了电气图集才有点明白,还他们走在前面啊。消防水泵启动与稳压设备无关,喷淋泵3种启动方式:报警阀压力开 …有这个新图集了?请问下图集号,谢谢。
回复
11楼
applan 发表于 2014-11-7 10:50 有这个新图集了?请问下图集号,谢谢。14X505-1火灾自动报警系统设计规范图示这图集出了一段时间,我咨询过电气,从上面那张图和控制说明,没法判定流量开关和压力开关的“与”的关系,所以难以断定两者需同时设。估计要等消规的图示图集出来才有分晓了。