卫生间排水立管怎么做好防水处理?
xionglei191
2014年11月04日 18:57:17
只看楼主

设计中卫生间降板400mm,排水立管和通气立管设置在降板区域内,未做排水管井对管道进行隔离,排水管采用铸铁管卡箍连接,如此一来就,将出现每层三通下口处的卡箍安装在混凝土楼板中的情况,图集中也有这种做法,但是担心处理不好会漏水,请问各位大神有什么比较好的处理方式么?

设计中卫生间降板400mm,排水立管和通气立管设置在降板区域内,未做排水管井对管道进行隔离,排水管采用铸铁管卡箍连接,如此一来就,将出现每层三通下口处的卡箍安装在混凝土楼板中的情况,图集中也有这种做法,但是担心处理不好会漏水,请问各位大神有什么比较好的处理方式么?

QQ截图20141104185109.jpg

swordmsy
2014年11月04日 22:14:27
2楼
不理解你的管卡怎么会在楼板里!
回复
xionglei191
2014年11月06日 17:03:36
3楼
swordmsy 发表于 2014-11-4 22:14 不理解你的管卡怎么会在楼板里!因为三通短楼板厚啊,三通出口离地只有1cm
回复
wuli_19830103
2014年11月16日 13:04:21
4楼
学习了 谢谢楼主!
回复
叁哥
2014年11月17日 09:41:33
5楼
担心处理不好,那就处理好呗!重力排水接头没问题
回复
qq160267387
2014年11月18日 16:32:12
6楼
卡箍装在混泥土里面的做法没见过,物体的热胀冷缩不一样 很容易漏水!!慎重
回复
qq160267387
2014年11月18日 16:42:10
7楼
xionglei191 发表于 2014-11-6 17:03 因为三通短楼板厚啊,三通出口离地只有1cm你装法是不是错了,按你的装的话那大便器的存水弯怎么装得下呢!!!
回复
co1456389219508
2016年03月12日 14:03:44
8楼
学习了,感谢分享!.学习了,感谢分享!.
回复
qq_1469255453621
2016年07月24日 10:13:19
9楼
一般卡箍不放在楼板位置。
回复
北城烟雨
2016年07月27日 16:11:38
10楼
可考虑PVC管
回复

相关推荐

APP内打开