最近,朋友施工了一个通道桥,下部是台帽、薄壁墙、承台、桩基础,30度斜桥,由于桥小,造价低,所以,朋友组织施工时模板不是新的,但是从浇筑好的承台来看,大面还过得去。只是端面交角位置不太规整,还漏浆。承台还可以将就,薄壁墙如果出现这种情况就不好办了,朋友找我出个主意。我去时他的薄壁墙大面已经开始支模了,大家一致认为端模板不严角度不标准是问题的根源。因为端模板是自己加工的,角度和严密度不好掌握,后来我想了个办法:1.为保证端模板的角度尽量支立准确,将摸板边缘磨掉几毫米。2.用镀锌铁皮压制一个和模板交角相同角度与模板同高的角条,紧贴在模板交角内侧,并在角条和模板上钻眼,用拉铆钉将角条固定。3.加固端模板,防止浇筑过程中变形移位。后来拆模后效果不错,至少没有漏浆现象。
