只看楼主

请教一个问题。基础类型采用独基加防水板时,独立基础的配筋我们院里的做法是只配置独基的底筋,底筋并没有向上弯折。若是桩基承台加防水板的情况,承台底筋只要从边桩外侧算起满足锚固长度就行,侧面也没有配筋。我一直疑惑:因为独基是防水板的支座,防水板会给独立一个负弯矩,在防水板与独基交界面处如果独基没有配钢筋,独基该处不是会很容易出现裂缝呢?大家怎么看呢。我找了一些资料,没找到满意的。求解。

请教一个问题。QQ截图20141104111952.jpg

免费打赏
huangxg99
2015年02月05日 23:45:49
12楼
应该要弯折上来,不然防水板与独基交接处是受拉区,会开裂
回复
砼心
2015年02月06日 08:54:01
13楼
也想知道答案
回复
yy594435395
2015年02月06日 10:05:38
14楼
对这个比较不懂。。。。学习下哈
回复
wang198532
2015年02月27日 10:29:30
15楼
新手学习一下
回复
笑一刀
2015年02月28日 16:46:51
16楼
独立基础的计算要看你地下水的水位来定,如果地下水的水位在抗水板以下时,按常规的方法算,如果地下水位会比抗水板标高高时,抗水板对基础会有附加内力,要在常规计算的基础上加附加内力计算包络设计。详细可以参考朱总的基础设计