光伏并网SVG问题
qq_1414986418669
2014年11月04日 10:19:05
只看楼主

哪位大神能够详细讲解SVG在光伏应用,例如 并网时用在哪些设备之间呢

哪位大神能够详细讲解SVG在光伏应用,例如 并网时用在哪些设备之间呢
免费打赏
向天索要1度电
2014年11月30日 12:38:53
2楼
首先你要了解SVG的工作原理,它不仅仅用在光伏行业!主要是提供容性和感性电流以保证系统功率因数满足要求。
回复
00踏雪无痕00
2014年12月23日 15:55:25
3楼
光伏电源项目现场中运行的负荷多为感性负荷,大量存在的感性负荷,不仅造成系统功率因数过低,降低了生产效率,增加企业电能费用支出,还会引起电网电压波动,严重时影响带载设备的安全运行,给企业带来不必要的经济损失。
 根据《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定(试行)》规定,大型和中型光伏电站的功率因数应该能够在0.98(超前)~0.98(滞后)范围内连续可调。因而,光伏发电系统需要通过无功补偿的方式来提高功率因数,保证电能质量。
回复
cainiaowangwu_911
2014年12月25日 20:56:24
4楼
有木有大师介绍一下西南地区的应用情况
回复
fakeuu
2014年12月28日 21:53:37
5楼


光伏电厂的感性负荷主要是由哪些设备产生的呢,是箱变么?
回复
shadin
2015年01月05日 18:07:25
6楼
fakeuu 发表于 2014-12-28 21:53 光伏电厂的感性负荷主要是由哪些设备产生的呢,是箱变么?主要有:主变、箱变、站用变这些设备产生感性负荷。有线圈负载的电路,叫感性负载。
回复
co1425021546849
2015年02月27日 15:53:55
7楼
投用无功补偿设备,会消耗多少电量呢?
回复
co1425021546849
2015年02月27日 15:54:52
8楼
lexuses 发表于 2014-12-23 15:55 光伏电源项目现场中运行的负荷多为感性负荷,大量存在的感性负荷,不仅造成系统功率因数过低,降低了生 …投运SVG,上网电量会较少不少吧?