求助各位大神,解决个问题啊。关于互感器VV接法的。
sinopp
sinopp Lv.4
2014年11月04日 08:35:09
只看楼主

都知道,VV接法是这样的, 现在的情况是,如果不小心一次侧的中间的那个接地了,比如这样 会出现什么问题?? 二次的表读数是多少?

都知道,VV接法是这样的,


现在的情况是,如果不小心一次侧的中间的那个接地了,比如这样

会出现什么问题?? 二次的表读数是多少?
免费打赏
电气奇才
2014年11月05日 20:35:45
2楼
这个问题很简单,一次侧中间的是B相,正常情况下其对地是绝缘的,是有安全绝缘距离的,如果接地那就必定发生单相接地故障,绝缘监测电压表会有接近100V的电压示值,接地处零序电流监测值会相应较大:lol:lol:lol,所以呀,天塌不下来的:P
回复
电气奇才
2014年11月05日 20:37:01
3楼
这个问题很简单,一次侧中间的是B相,正常情况下其对地是绝缘的,是有安全绝缘距离的,如果接地那就必定发生单相接地故障,绝缘监测电压表会有接近100V的电压示值,接地处零序电流监测值会相应较大:lol:lol:lol,所以呀,天塌不下来的:P
回复

相关推荐