请教一下大神,如图所示,柜下设置的有砖墩,这个砖墩的尺寸为300X300,那么问题来了。这个砖墩设置的要求及做法是什么,是刚好并列的两个柜子各占一半?砖墩的尺寸如何规定,如果是砖砌电缆沟,那么砖墩的尺寸是否可以为。。。X240? 这种砖墩的做法有没有图集参考?
请教一下大神,如图所示,柜下设置的有砖墩,这个砖墩的尺寸为300X300,那么问题来了。
这个砖墩设置的要求及做法是什么,是刚好并列的两个柜子各占一半?砖墩的尺寸如何规定,如果是砖砌电缆沟,那么砖墩的尺寸是否可以为。。。X240? 这种砖墩的做法有没有图集参考?
2楼
朋友搞错对象了,这不是砖墩,是开关柜的基础,两砖墩上面应该有安装开关柜的梁!
两砖墩之间是电缆沟与开关柜下电缆的穿洞! 这梁应该是混凝土且有预埋铁可供开关柜安装(固定)的。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2014-11-3 17:06 朋友搞错对象了,这不是砖墩,是开关柜的基础,两砖墩上面应该有安装开关柜的梁!两砖墩之间是电缆沟与 …谢谢你,我知道是开关柜基础,知道两砖墩之间是电缆的穿洞,就是想问一下,这样的砖墩设置间隙是怎么做的,是两个开关柜边缘各占一半?
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-11-3 17:06 朋友搞错对象了,这不是砖墩,是开关柜的基础,两砖墩上面应该有安装开关柜的梁!两砖墩之间是电缆沟与 …我的描述不当,我知道这个是柜下沟向柜后沟电缆穿洞侧,想问一下,这个砖墩如何设置,是不是还有不设置砖墩的做法,全是砖砌,然后在各柜下电缆出线处挖孔洞?
回复
5楼
chogodang 发表于 2014-11-3 17:22 我的描述不当,我知道这个是柜下沟向柜后沟电缆穿洞侧,想问一下,这个砖墩如何设置,是不是还有不设置砖 …用红砖混凝土墩有240厚度足够了,便于和砖砌电缆沟统一,开洞的方法不方便,不推荐。各个“砖墩”的中心距要根据柜子的尺寸来确定。
回复
6楼
跟进学习了、
回复
7楼
我觉得这个问题不需要纠结,电气设计只需要把荷载提清楚,这个墩和梁的强度是结构来确定的,另外柜下这些穿电缆的孔洞最后都是要用阻火包封堵的,也有用砖砌的
回复
8楼
我们是小院,并没有专业的结构,土建,这些都是要自己做的,所以在学习
回复
9楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-11-4 06:51 编辑 chogodang 发表于 2014-11-3 17:19 谢谢你,我知道是开关柜基础,知道两砖墩之间是电缆的穿洞,就是想问一下,这样的砖墩设置间隙是怎么做的 …就实用来说,这个洞能穿这洞上开关柜的所有电缆就可以了;从规范上说,墩的大小与上面开关柜的重力和断路器动作的冲击力相关,当然,低压柜可以忽略断路器的冲击力,高压柜过去的断路器是有较大冲击力,现在的也很小了。现实中,有砖砌的墩,也有钢筋混凝土现浇的,一般设计图集中有相关尺寸。
回复
10楼
跟进学习下
回复
11楼
谢谢你,学习了
回复