【每周交流会26期】带有消防负荷的建筑中,进线高压电缆是否需要有耐火的要求?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年11月03日 15:05:20
只看楼主

本期主题由 版主无影 提供,谢谢支持!   导读    规范对低压配电中的消防负荷用电缆电线都提出了耐火的要求,如用耐火电缆、矿物绝缘电缆等,而对于高压进线却没有太明确的规定,对于高压进线选择的决定权很多时候也不在建筑施工图设计单位。














本期主题由


版主无影


提供,谢谢支持!












  导读   





规范对低压配电中的消防负荷用电缆电线都提出了耐火的要求,如用耐火电缆、矿物绝缘电缆等,而对于高压进线却没有太明确的规定,对于高压进线选择的决定权很多时候也不在建筑施工图设计单位。
当前,不少人都认为,对于多数建筑,哪怕是双重电源,进线点也基本都是在同一位置,进线附近如果着火,可能两路电源都会受到影响。高压电缆被烧毁,必然无法保障供电可靠。






   本期主题  


:进线高压电缆是否需要有耐火的要求?



















在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。后期会在讨论中评出比较满意的回复,共同学习,共同进步!













  交流时间  


:  


11.4~~~11.11(一周)








  交流奖励  


:  


优秀回复奖励20个土木币+1个勋章 ~












免费打赏
bjwyy2013
2014年11月05日 10:15:53
12楼
学习了长了不少见识
回复
jianzhudianqic
2014年11月05日 10:23:55
13楼
路过学习了!!!
回复
chrismann
2014年11月05日 10:47:32
14楼
个人见解:之前有看到设计方设计的线路电缆都会设计耐火电缆,但是工程实施中一般情况不会用耐火电缆
回复
qq_1415159419852
2014年11月05日 11:59:15
15楼
个人感觉是不需要的,除外在原因,因短路过流等等造成的几率很小,再加上系统有各种保护,应该是没有问题的。
回复
choben
2014年11月05日 14:24:56
16楼
这个事情还是第一次听说,不过个人觉得没有必要,首先是高压电缆进配电房较短,通过的电流也不大,发生火灾的的可能性小,还有就是目前还没有耐火高压电缆.
回复
biandianso
2014年11月05日 15:08:15
17楼
膜拜大神
回复
浮云生
2014年11月05日 15:18:51
18楼
根据南网的技术要求,高层建筑的进线中压电缆必须使用阻燃类电缆。
回复
wo7461196
2014年11月05日 15:51:39
19楼
耐火的概念还是要好好学习啊 受教了
回复
phuage2011
2014年11月05日 19:46:03
20楼
路过,学习了。
回复
ty3514
2014年11月05日 23:17:33
21楼
学习了,听听大神讲解
回复