构造柱柱顶钢筋构造请教!
kv123
kv123 Lv.12
2014年11月03日 14:27:01
来自于建筑施工
只看楼主

一般构造柱,都是按照03G363中的做法,保证构造柱在结构梁中的锚固长度即可。但是在四川一个工程中,设计的提出一个构造柱上部钢筋做法大样,就是类似把纵筋在顶部交叉换位,形成一个铰。

一般构造柱,都是按照 03G363中的做法,保证构造柱在结构梁中的锚固长度即可。


但是在四川一个工程中,设计的提出一个构造柱上部钢筋做法大样,就是类似把纵筋在顶部交叉换位,形成一个铰。





1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
coli188
2014年11月04日 14:23:10
23楼
学习学习!
回复
撒思开库
2014年11月04日 14:35:07
24楼
再次进来学习学习
回复
圆号手
2014年11月04日 15:27:30
25楼
kv123 发表于 2014-11-4 09:11 问题是,从你给的图集构造上看,又和一次结构没啥大区别,也没有去弱化构造柱的受力啊。所以我是觉得钢筋 …没啥大区别是有多大区别呢?弱化构造柱的受力原因又从哪里来的呢?
回复
yygzxth2006
2014年11月04日 15:37:37
26楼
圆号手 发表于 2014-11-4 08:15 通常情况下是不考虑填充墙对框架抗侧的作用,因为填充墙的布置在建筑物的使用中具有不确定性。但是当填充 …受教了,谢谢!
回复
圆号手
2014年11月04日 16:15:53
27楼
无论抗震设计还是抗震构造措施,都是为了减轻震害而存在的
回复
落叶轻风
2014年11月04日 18:16:50
28楼
xpy1101 发表于 2014-11-4 12:41 个人觉得没必要采用图示所谓“铰”接,构造柱刚度有限,其对梁的约束较小,且由于构造柱与主体结构分开浇筑 …构造柱的刚度是很小,但是墙体的刚度很大,
回复
圆号手
2014年11月04日 18:24:39
29楼
落叶轻风 发表于 2014-11-4 18:16 构造柱的刚度是很小,但是墙体的刚度很大,平面内刚度
回复
落叶轻风
2014年11月04日 18:45:10
30楼
圆号手 发表于 2014-11-4 18:24 平面内刚度长宽比很大的情况是应该只考虑评面内刚度,我想的是,怎么做可以形成刚接呢?保证足够的搭接长度吗~构造柱端部受压区高度基本为零,实质上就是铰接~
回复
wy328706239
2014年11月04日 19:01:42
31楼
现在还是按第一种做的多
回复
wy328706239
2014年11月04日 19:09:28
32楼
一般按第一种做法比较多
回复

相关推荐