构造柱柱顶钢筋构造请教!
kv123
kv123 Lv.12
2014年11月03日 14:27:01
来自于建筑施工
只看楼主

一般构造柱,都是按照03G363中的做法,保证构造柱在结构梁中的锚固长度即可。但是在四川一个工程中,设计的提出一个构造柱上部钢筋做法大样,就是类似把纵筋在顶部交叉换位,形成一个铰。

一般构造柱,都是按照 03G363中的做法,保证构造柱在结构梁中的锚固长度即可。


但是在四川一个工程中,设计的提出一个构造柱上部钢筋做法大样,就是类似把纵筋在顶部交叉换位,形成一个铰。





1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
圆号手
2014年11月04日 19:24:53
33楼
落叶轻风 发表于 2014-11-4 18:45 长宽比很大的情况是应该只考虑评面内刚度,我想的是,怎么做可以形成刚接呢?保证足够的搭接长度吗~构造柱 …仅有平面内的刚度决定了填充墙在建筑物抗震中的地位,炮灰级别。所以才用加圈梁和构造柱或配筋砌体等措施加强整体刚度,减轻震害。形成刚接可以理解为限制梁柱的变形。我上传的文章中讲到的关于沿走廊墙体发生的“短柱”破坏,应该就是这样理解的。窗框上下侧的填充墙紧挨着钢筋混凝土柱,效果等于缩短了柱子,导致柱子吸收更多的地震力,遭到剪切破坏而不是弯曲破坏。这里因为填充墙平面内的刚度,从而形成嵌固端,导致“短柱”形成。我对构造柱的理解是为了加强填充墙的整体性而存在的,所以保证有效的连接就足够了,没必要做刚接越讨论越觉得要复习的东西太多了,都快全部还给老师了。互相学习吧!
回复

相关推荐