大体积混凝土冷却水现场布置(图)
wuji5512
wuji5512 Lv.13
2014年11月01日 16:45:56
来自于工地图片
只看楼主
141145U95J0-1T540.jpg 141145U95J0-1T540.jpg 141145U95J0-1T540.jpg 141145U95J0-1T540.jpg 2012319111201260_4.jpg 2012319111201260_4.jpg 2012319111201260_4.jpg 2012319111201260_4.jpg 2010925144441796_3.jpg 2010925144441796_3.jpg 2010925144441796_3.jpg 33_101221163715_1.jpg 33_101221163715_1.jpg

141145U95J0-1T540.jpg


2012319111201260_4.jpg


2010925144441796_3.jpg


33_101221163715_1.jpg

免费打赏
复杂人生
2014年11月06日 09:39:11
50楼
很不错的方法,学习了
回复
鲲爸爸
2014年11月06日 10:06:41
51楼
建筑物的底板?设备基础?看照片板厚不大。有计算过绝对温升吗?

感觉没有必要兴师动众。指不定又是哪个半瓶子水的领导的主意。哈……
回复
cyc001313
2014年11月06日 11:25:26
53楼
钢管应永久在结构中了,砼可以防腐的。请教楼主,降水管设置原则是什么,具体如可布置,实际如何操作降温?
回复
weimf0215
2014年11月06日 11:34:30
54楼
软管是怎么回事
回复
小清新
2014年11月06日 12:03:14
55楼
头一次见到,学习了
回复
huyongbo0110
2014年11月06日 16:14:25
58楼
感谢楼主,下来学习学习,谢谢
回复
zhouhaha1987
2014年11月06日 17:03:15
59楼
请问施工过程中温度应力是怎么控制的,有温度显示吗?
回复
zhantian38
2014年11月06日 21:22:03
60楼
隐隐约约看到了“沙钢集团”几个字,哈哈哈。。。
回复
路朝天
2014年11月07日 08:45:09
61楼
冷水降温,效果如何
回复
环保人士1990
2014年11月07日 08:45:41
62楼
:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)
回复